dk2910 发表于 2023-12-13 09:16:30

照度计算包括灯带吗?

装修改造的活,照度计算把灯带含进去吗?由于不是直射,一般都取多少系数或折多少lm/W呢?

liuiping 发表于 2023-12-13 10:09:13

看规范吧    装饰照明 功率密度算一半,灯带的照度计算可没算过不会算

dk2910 发表于 2023-12-13 11:04:30

15W每米,折半7W每米,装修把屋子灯带布置的都超过屋子本身的平均照度了,功率密度值很多都超了。

不代表 发表于 2023-12-13 11:07:03

dk2910 发表于 2023-12-13 11:04
15W每米,折半7W每米,装修把屋子灯带布置的都超过屋子本身的平均照度了,功率密度值很多都超了。

装修图不超才怪啊

azbe 发表于 2023-12-13 11:13:19

装修设计只管效果,不管功率密度。很多设计功率密度指标都会超。
电气设计应尽量和装修设计协调,满足功率密度要求。

GasolOnFire 发表于 2023-12-13 11:25:34

超低能耗一复核装修图纸普遍都不合规,精装灯具即使折半都会超

yangp6600 发表于 2023-12-13 14:45:06

依据GB50034-2013建筑照明设计标准

电气小菜 发表于 2023-12-13 15:27:11

azbe 发表于 2023-12-13 11:13
装修设计只管效果,不管功率密度。很多设计功率密度指标都会超。
电气设计应尽量和装修设计协调,满足功率 ...

装修不超还装修干嘛{:1_473:}

daihao119119 发表于 2023-12-13 15:49:25

装修不超装修方案就没法做了

afrgrgfdgdgt111 发表于 2023-12-14 15:26:24

(装饰照明功率密度算一半,灯带几W/m)
装修图还给计算? 密密麻麻的小灯泡,外圈还几层灯带,审图如果提就造假!   