过负荷保护和漏电保护均不动作作用于信号的断路器怎么表示?
过负荷保护和漏电保护均不动作作用于信号的断路器怎么写?要选3P还是4P?比如消防潜水泵回路的断路器本帖最后由 dqaq 于 2023-12-12 18:22 编辑
删帖。理解糊涂了。语文水平不够用了。 把这句话抄到设计说明和系统图里面吧 消防潜水泵要么不要设置漏电,要不就直接动作,设置漏电但是不动作那还有什么用。 自己写文字说明吧,没用过这么荒谬的断路器 漏电保护不动作作用于信号,那漏电保护个啥?应该设备厂家也不敢生产这种东西吧,你也买不到这种符合国标的产品吧 过载报警不脱扣,不少国产断路器有型号;漏电不脱扣的,没有用过,不知道是否有产品。 qiu!4455 发表于 2023-12-13 10:09
过载报警不脱扣,不少国产断路器有型号;漏电不脱扣的,没有用过,不知道是否有产品。
过载报警不脱扣,有;漏电报警不脱扣,也有;两个功能都要求具备而且都报警不脱扣,没用过…… 贾行家 发表于 2023-12-13 10:11
过载报警不脱扣,有;漏电报警不脱扣,也有;两个功能都要求具备而且都报警不脱扣,没用过……
消防潜水泵一直都是这样要求的呀{:1_489:} L446231510 发表于 2023-12-13 09:02
消防潜水泵要么不要设置漏电,要不就直接动作,设置漏电但是不动作那还有什么用。
设置漏电作用于报警信号呀,然后提醒专业人员赶紧来修,我们这边是这样要求的
qiu!4455 发表于 2023-12-13 10:09
过载报警不脱扣,不少国产断路器有型号;漏电不脱扣的,没有用过,不知道是否有产品。
施耐德就有http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=30591&size=300x300&key=d41623fd54272423&nocache=yes&type=fixnone
L446231510 发表于 2023-12-13 09:02
消防潜水泵要么不要设置漏电,要不就直接动作,设置漏电但是不动作那还有什么用。
规范不就有这种要求{:1_491:},施耐德也有生产这样的断路器 nqrnilaila 发表于 2023-12-14 10:47
消防潜水泵一直都是这样要求的呀
啥时候要求末端电动机回路的断路器过载报警不动作了?一个小小的潜污泵,你说设漏电报警不脱扣,可以;过载报警不是热继电器的事儿吗?断路器跟着掺和什么? nqrnilaila 发表于 2023-12-14 10:55
规范不就有这种要求,施耐德也有生产这样的断路器
30mA漏电是保护人身电击事故的,真的出了事故,可能就不是提醒人员来修了,而是提醒人来收尸{:1_491:}。
潜污泵是否需要设置漏电,我没见到规范有要求。就算设置了漏电也没规范说要动作于报警。