请教关于自备柴油发电机 带变频电机后的容量计算问题
请教各位老师,配电手册和民用电气规范中的发电机容量计算公式中,按功率最大的电动机计算公式时,系数C只有星三角、直启、自耦降压的方式。如果功率最大的电机是变频启动的,这个系数应该怎么取,换个说法 就是变频电机启动的电流是电机直启时额定电流的多少倍呢变频器这个启动电流可以调,甚至是调到额定电流,也就是1倍,但是启动转矩很小,必须得空载启动了 轻云舟 发表于 2023-12-12 11:16
变频器这个启动电流可以调,甚至是调到额定电流,也就是1倍,但是启动转矩很小,必须得空载启动了
感谢回复。那变频电机启动对发电机容量的影响就没那么大了 糖豆粑粑 发表于 2023-12-12 11:30
感谢回复。那变频电机启动对发电机容量的影响就没那么大了
是的(字数补丁)