设备机房与UPS室设置问题

想问下一个二类高层公建,其中第二层有电力调度中心、通信机房、自动化机房、信息机房,甲方要求这些房间做双重电源+UPS供电。一般做法是每个机房设置个UPS+双切箱,系统图如下。现在建筑想把所有的UPS集中设置在一个房间,并设置在一层,请问下这种可行吗?系统图应该怎么画呢?

树欲静而风不止 发表于 2023-12-11 16:53:46

每个机房设置双切箱,带照明、插座、风机、空调等

树欲静而风不止 发表于 2023-12-11 16:55:29

UPS间设置大容量的双切开关,两路去UPS(一路是旁路),后面加个配电柜到各房间的用电设备(工艺自理{:1_491:})

songxia_123 发表于 2023-12-11 17:11:36

树欲静而风不止 发表于 2023-12-11 16:55
UPS间设置大容量的双切开关,两路去UPS(一路是旁路),后面加个配电柜到各房间的用电设备(工艺自理{:1_49 ...

树总,假如这些工艺设备是一级负荷(末端切换),这样做可以吗.

qiu!4455 发表于 2023-12-11 18:33:30

集中设UPS,可靠性还是差一点。

树欲静而风不止 发表于 2023-12-12 08:35:21

songxia_123 发表于 2023-12-11 17:11
树总,假如这些工艺设备是一级负荷(末端切换),这样做可以吗.

手术室不也是这样搞的吗

x01oct 发表于 2023-12-12 08:42:29

本帖最后由 x01oct 于 2023-12-12 08:45 编辑

让建筑先跟甲方去沟通呗

甲方要求:每间双电源+UPS
建筑想:UPS集中设置在其他楼层
让电气专业去给个合理系统??
猫了个咪的,建筑是不会说中文?还是没有甲方联系方式?

liuiping 发表于 2023-12-12 10:22:06

每个房间先 双电源互投,出线在和UPS间来的线 在互投一下?{:1_491:}这么做就有意思了啊

songxia_123 发表于 2023-12-12 10:34:37

本帖最后由 songxia_123 于 2023-12-12 10:40 编辑

觉得UPS容量很大的话(有可能单个机房容量也很大,供电时间长的话蓄电池更多),集中放置在单个房间的方案比较多吧。是不是UPS可以集中放在二层,这样就可以不用跨防火分区算末端切换,做法就是树总讲的做法。

nang25 发表于 2023-12-14 16:26:04

树欲静而风不止 发表于 2023-12-11 16:55
UPS间设置大容量的双切开关,两路去UPS(一路是旁路),后面加个配电柜到各房间的用电设备(工艺自理{:1_49 ...

感谢树总,也问了下公司其他同事,也是您这种做法。