树欲静而风不止 发表于 2023-12-7 15:03:59

光伏发电

有没有哪位坛友对光伏比较熟,我们一个训练场馆,屋面设置了光伏,安装容量150KW,但我们整个用电量才50KW,他这个多余的电怎么处理?

x01oct 发表于 2023-12-7 15:05:21

自发自用,余电上网,您这个用电量才50kW,那需要在上一级处找并网点,通常并网点在变电所低压配电柜处

GasolOnFire 发表于 2023-12-7 15:09:39

装双向表,并网,不过还是自用最合算

xiuyou 发表于 2023-12-7 15:13:20

2#说的对{:1_483:}

树欲静而风不止 发表于 2023-12-7 16:39:55

x01oct 发表于 2023-12-7 15:05
自发自用,余电上网,您这个用电量才50kW,那需要在上一级处找并网点,通常并网点在变电所低压配电柜处

他这个已经做好了,就在本楼配电间给并网了

x01oct 发表于 2023-12-7 16:44:31

树欲静而风不止 发表于 2023-12-7 16:39
他这个已经做好了,就在本楼配电间给并网了

本楼配电间50kW,那电缆用95的?

150kW的光伏咋并上去的啊?还是说本楼电缆进线是按240电缆进线考虑的?

树欲静而风不止 发表于 2023-12-7 16:51:00

x01oct 发表于 2023-12-7 16:44
本楼配电间50kW,那电缆用95的?

150kW的光伏咋并上去的啊?还是说本楼电缆进线是按240电缆进线考虑的 ...

当时设计没有考虑光伏这么大功率,就是按基本配置的,留了个开关出线(并网进线)才100A

树欲静而风不止 发表于 2023-12-7 16:57:17

x01oct 发表于 2023-12-7 15:05
自发自用,余电上网,您这个用电量才50kW,那需要在上一级处找并网点,通常并网点在变电所低压配电柜处

这种余电上网供电部门会同意吗?

x01oct 发表于 2023-12-7 17:17:39

树欲静而风不止 发表于 2023-12-7 16:57
这种余电上网供电部门会同意吗?

余电上网现在是基本政策,电网不想接,但是不得不接,起码是大多数地区都有地方政策要求电网必须接入。

x01oct 发表于 2023-12-7 17:18:13

树欲静而风不止 发表于 2023-12-7 16:51
当时设计没有考虑光伏这么大功率,就是按基本配置的,留了个开关出线(并网进线)才100A

那150kW您这个接不进去啊,开关和电缆都不够

L446231510 发表于 2023-12-7 17:34:03

这个150KW是业主实际要装的,还是你们自己计算的。

990571262 发表于 2023-12-7 17:43:14

树欲静而风不止 发表于 2023-12-7 16:57
这种余电上网供电部门会同意吗?

得报供电公司,需要他们的批复

yy1980 发表于 2023-12-7 18:11:15

余电上网电价要和供电局谈的。要签协议。一般2毛多一度吧

qiu!4455 发表于 2023-12-7 18:33:41

最好的方式给其他楼用

树欲静而风不止 发表于 2023-12-8 08:34:33

L446231510 发表于 2023-12-7 17:34
这个150KW是业主实际要装的,还是你们自己计算的。

湖北省的地方要求,必须装屋面的30%面积,所以才搞的大