湿式报警阀的联动启泵问题讨论

1.湿式报警阀怎么与火自报联动,仅需要输入模块么?还是输入输出模块?
2.压力开关需要控制线4x1.5mm²与喷淋泵直接启泵?

qiu!4455 发表于 2023-12-6 10:49:02

报警阀需要监视,采用输入模块,连锁启动喷淋泵通过专线4*1.5,其实只需要两芯。

nihaoccs 发表于 2023-12-6 11:13:10

qiu!4455 发表于 2023-12-6 10:49
报警阀需要监视,采用输入模块,连锁启动喷淋泵通过专线4*1.5,其实只需要两芯。

老哥 2个输入模块?是报警阀组的压力开关和信号阀需要输入模块吧

树欲静而风不止 发表于 2023-12-6 11:29:53

nihaoccs 发表于 2023-12-6 11:13
老哥 2个输入模块?是报警阀组的压力开关和信号阀需要输入模块吧

其实需要三个输入模块

nihaoccs 发表于 2023-12-6 12:42:49

树欲静而风不止 发表于 2023-12-6 11:29
其实需要三个输入模块

2个信号阀+1压力开关啊 那在系统图上怎么表示啊

树欲静而风不止 发表于 2023-12-6 14:26:20

nihaoccs 发表于 2023-12-6 12:42
2个信号阀+1压力开关啊 那在系统图上怎么表示啊

这样

ShadowShinyui 发表于 2023-12-6 14:39:15

1.输入模块三个(一个给压力开关,另外两个是压力开关两侧的阀)2.写着4根但是基本2根够了

ShadowShinyui 发表于 2023-12-6 14:40:37

nihaoccs 发表于 2023-12-6 11:13
老哥 2个输入模块?是报警阀组的压力开关和信号阀需要输入模块吧

别强行凑数

nihaoccs 发表于 2023-12-6 22:44:34

ShadowShinyui 发表于 2023-12-6 14:39
1.输入模块三个(一个给压力开关,另外两个是压力开关两侧的阀)2.写着4根但是基本2根够了

给排水专业压力开关和信号阀都不画么?我看水图只画了一个圆圈

nihaoccs 发表于 2023-12-6 22:57:36

树欲静而风不止 发表于 2023-12-6 14:26
这样

是不是这样:进水端的信号蝶阀和出水端的信号蝶阀及压力开关 三个输入模块,作为湿式报警阀的动作还有阀门的开启和关闭。然后压力开关4根线连锁启动喷淋泵。

ShadowShinyui 发表于 2023-12-8 14:11:49

nihaoccs 发表于 2023-12-6 22:44
给排水专业压力开关和信号阀都不画么?我看水图只画了一个圆圈

人家直接画的是阀组,电是直接接的里面原件