这种结构还没见过,请问楼主这是做什么的?
图片是叠合板
上面突起的各种肋部是现浇层 dqaq 发表于 2023-12-6 09:40
这种结构还没见过,请问楼主这是做什么的?
近些年要求地上建筑采用装配式,所以很多这种东西,我最近几年的项目大部分都采用这个结构 x01oct 发表于 2023-12-6 09:45
近些年要求地上建筑采用装配式,所以很多这种东西,我最近几年的项目大部分都采用这个结构
谢谢!跟不上趟了{:1_484:} dqaq 发表于 2023-12-6 09:53
谢谢!跟不上趟了
这种密度的叠合板,基本上SC、JDG、KJG都是没有办法敷设的。
金属管选重型可挠的,KJG-H
塑料管选中型的,PC-M(-M非国标编号,是我自己用来标注中型的)
x01oct 发表于 2023-12-6 10:03
这种密度的叠合板,基本上SC、JDG、KJG都是没有办法敷设的。
金属管选重型可挠的,KJG-H
好像大致明白了。是否是已经做好的钢筋网空隙小,远小于硬管单根长度,硬管放不进去,只有可挠管弯曲后才放得进去。 dqaq 发表于 2023-12-6 10:20
好像大致明白了。是否是已经做好的钢筋网空隙小,远小于硬管单根长度,硬管放不进去,只有可挠管弯曲后才 ...
是的,是这个意思 dqaq 发表于 2023-12-6 09:40
这种结构还没见过,请问楼主这是做什么的?
钢结构楼板的成品桁架 qiu!4455 发表于 2023-12-5 14:22
暗埋管子,这些接线盒咋处理呢,下层铁皮开个洞?
是有这种做法,挖个洞,焊个接线盒 x01oct 发表于 2023-12-6 10:03
这种密度的叠合板,基本上SC、JDG、KJG都是没有办法敷设的。
金属管选重型可挠的,KJG-H
你好 请教一下~KJG-H 和PC-M是可以弯着怼进去的吗?不会碎或者折断钢筋吗 ttttn 发表于 2023-12-7 16:30
你好 请教一下~KJG-H 和PC-M是可以弯着怼进去的吗?不会碎或者折断钢筋吗
KJG-H是可挠管,弯曲完全没问题。
PC管是塑料管,在一定程度上可以弯曲,但是做不到可挠管那样的程度。