探测器布置
图审要求,菱形布置探测器,谁截个图说说 画图武功全废,就简单说说吧。这审图是教你减少探测器用量。
点式探测器有个保护半径,
为了充分发挥探测器保护范围,
三只探测器布置成等边三角形(四个就是菱形)这样最省。
大概是这么个意思,提高探测器利用率,大面积开敞空间适用
这图审管得有点多吧 也是奇葩的意见,为甲方省钱费劲心思啊,这样布置一个探测器保护是一个蜂窝状的等六边行,但是面积远超60平了 为什么非得用菱形?比较奇葩的审图意见 这个审图的审图经验来自于规范图示{:1_491:}