轻云舟 发表于 2023-12-3 11:18:37

请问变压器中性点引出的是N线还是PEN线?

我看王老、任老的书里都说变压器可以同时引出TN-S、TN-C-S系统,但是书中都是写的接中性点的是PEN和PE,但是我看规范里的图都是N和PE,这样是否会误导大家,因为N线上再接PEN似乎就不合适了,规范说N和PE一但分开,就必须保持绝缘,N不能再接地了。

x01oct 发表于 2023-12-3 11:33:49

其实就是PEN线

zhouke 发表于 2023-12-3 12:23:08

变压器中性点引出的是PEN线。

dqaq 发表于 2023-12-3 12:47:39

给个简图,看下就明白了。四种情况:E、PE、PEN、N。80年代那种做法严格讲是违规的,所以现在都是PEN。

dqaq 发表于 2023-12-3 13:14:01

本帖最后由 dqaq 于 2023-12-3 13:19 编辑

2000年代那张图中,PEN母排可以引出PE线,也可以引出PEN线,TN-C与TN-S都可以做得出来。PEN母排是接地的,可以理解为楼主贴的GB16895那张图中“在配电系统中的接地”。所以PEN排与变压器n端子那段PEN线,对系统接地形式确认不起作用。

890214 发表于 2023-12-3 13:19:50

变电所出线到A建筑为L1L2L3NPE四线,进入A建筑后变为L1、L2、L3、N、PE五线,另有B建筑要从A建筑接电,要出几根线?

dqaq 发表于 2023-12-3 13:24:30

这个问题也是业界扯了20多年的问题。本来很简单的问题,不知道为什么搞得那么天旋地转。类似的还有滚球法、保护选择性。。。。。。还有人扯PEN排分出来的那根母排到底该是N排还是PE排。。。爱谁谁啊。

轻云舟 发表于 2023-12-3 17:21:19

感谢以上各位老师的回复!

轻云舟 发表于 2023-12-3 17:26:11

dqaq 发表于 2023-12-3 13:24
这个问题也是业界扯了20多年的问题。本来很简单的问题,不知道为什么搞得那么天旋地转。类似的还有滚球法、 ...

感谢老师的回复,还麻烦您画了一张图,但是您这张图跟我贴的图有点不一样,我贴的图是PEN+PE,您的是PEN+N,不过似乎就像是您说的,它们只是名称不一样,道理应该没啥区别,毕竟都连在一起了。对了,您说的保护选择性是什么争议啊?

无本之末 发表于 2023-12-3 21:30:22

可以参考下我之前的帖子http://www.jzdq.net.cn/club/thread-29518-1-1.html

齐格斐 发表于 2023-12-4 08:50:48

流过中性电流为N,流过接地故障电流为PE,都流过就是PEN。
变压器如果中性点引出并直接在变压器侧中性点接地,那接到低压侧开关柜内就是N排。

dqaq 发表于 2023-12-4 08:57:04

如果是农网,有少数变配电所保护地与工作地分别接地,且为TT系统,这种情况,变压器n端子引出的就是纯N线。

荣知事 发表于 2023-12-5 11:27:31

轻云舟 发表于 2023-12-3 17:26
感谢老师的回复,还麻烦您画了一张图,但是您这张图跟我贴的图有点不一样,我贴的图是PEN+PE,您的是PEN+ ...

没有什么“天然的PEN线”。当变压器中性点N接线柱引出,作为负载的回路,它就是中性线N线。如果把它作为保护导线,就是PE,当然是指保护接零啦。那么当保护接零和负载回路合在一起时,就是保护中性线PEN。顶楼(图一)就是负载回路导线(中性线N)不能改。
(图二)作为变电所内等电位是可以的,以此降低保护导体和大地之间的电位差,也是可以理解的。但是,不应该替代变压器外壳和中性点接地。因为变压器中性点接地相比变电所等电位重要得多,不应该使它的接地引线通过故障电流。正常情况下这根引线电流不会超过20A。(图二)会使引线上的电流超过千安,降低接地可靠性。
现时,又有奇谈怪论出现。什么一个系统内(不同设备)不能同时采用TN和TT型式。理由是TT发生故障会抬高TN保护导体的对地电压。这完全是对接地电阻不全面分析的结果。

xyw879405346 发表于 2023-12-5 16:45:17

我个人还是喜欢N和PE自变压器中性点开始分开这个说法{:1_428:}
页: [1]
查看完整版本: 请问变压器中性点引出的是N线还是PEN线?