XX604450449 发表于 2023-12-1 16:38:54

关于消防电梯、消防控制室、消防水泵房的供电干线,采用矿物绝缘电缆

民标13.8.4.2条,假如我变配电站(或箱变)在室外,供电干线是由室外直埋至消防控制室、消防水池(没有经过其他功能空间,直接进水池或消控室),那么这段供电干线是不是可以不采用矿物质绝缘电缆?感觉室外直埋电缆没必要设防火吧?

树欲静而风不止 发表于 2023-12-1 17:02:23

室外直埋电缆不需要,但你需要转接了

qiu!4455 发表于 2023-12-1 18:14:08

假如消防控制室、消防水泵房靠外墙,应该可以。

z405664385 发表于 2023-12-1 23:40:24

树欲静而风不止 发表于 2023-12-1 17:02
室外直埋电缆不需要,但你需要转接了

在哪个地方转接,进入消控室前转接还是进入消控室内转接

树欲静而风不止 发表于 2023-12-4 08:34:03

z405664385 发表于 2023-12-1 23:40
在哪个地方转接,进入消控室前转接还是进入消控室内转接

进入建筑物内就转接

wangguichao66 发表于 2023-12-4 09:01:47

消防控制室和水泵房这种地方要是发生火灾了,
还需要保证里面的消防设备能正常工作吗?
没必要吧。

规范是要求“在建筑的设计火灾延续时间内为消防用电设备连续供电的需要”,
按常理是不需要考虑消防控制室和水泵房这种地方发生火灾的,
里面的设备本身也不耐火呀。