llleee888 发表于 2023-11-30 12:18:17

变压器短时过载30%的疑惑

本帖最后由 llleee888 于 2023-11-30 12:20 编辑

东海龙王、嘿嘿嘿嘿、北方郎及各位大师:
你们好!
请教一个问题:GB51348《民用建筑嫌弃设计标准》中4.3.2条文解释中说,当2台变压器结合使用时,可以考虑一台短时超载30%.
现在拿到一份设计图纸,2台1000KVA结合使用,采用联络框架联络,当然也说明了3锁2钥匙,防止并联运行。
图纸中,充分体现了51348中4,3,2条文解释,1000KVA进线框架采用了MT系列框架,壳架2000A,2台变压器的整定电流都为1800A(1443*1,3=1876A),这样确实基本满足了1台故障检修时,另外一台能带得起全部的一级二级负荷.
问题是:变压器的长延时保护值远超1443A,超过以往设计经验的1600A(以往看到的图纸多数是整定到1600A),1)这样是不是违反了以往常用的选择经验?2)变压器的过载长延时保护如何实现呢?3)如果变电室只有1台变压器还是按照1600A整定,但一旦变电室有2台结合使用,这2台变压器过载长延时保护又因为4.3.2的解释,平时不联络时,起不到保护作用了。
不太理解这一条,请各位版主及大师解惑!谢谢了

dqaq 发表于 2023-11-30 12:25:56

这个错别字咋错得那么有灵性呢{:1_491:}

dqaq 发表于 2023-11-30 12:34:49

笑话归笑话,还是说正事吧。这个正确流程应该是这样的:1、查变压器过载率-允许过载时间曲线,查到30min过载所允许的过载率,算出对应的电流值。2、在断路器长延时脱扣器图上以30min和过载电流值为坐标点,查出过这个坐标点的曲线。注意取最热态曲线。3、查出这条曲线所对应的长延时脱扣器动作值。OK!

x01oct 发表于 2023-11-30 12:49:41

本帖最后由 x01oct 于 2023-11-30 12:50 编辑

你看到的图纸整定到1600A(可以说)是错的,我一直按1800A整定,你以往经验不对,就不是经验

x01oct 发表于 2023-11-30 12:55:27

dqaq 发表于 2023-11-30 12:25
这个错别字咋错得那么有灵性呢

我觉得写得很好,就是很嫌弃,特别的嫌弃{:1_491:}{:1_491:}{:1_491:}

wakaka2014 发表于 2023-11-30 13:13:04

19D常用数据图集上是2000A

dqaq 发表于 2023-11-30 13:52:52

本帖最后由 dqaq 于 2023-11-30 13:54 编辑

dqaq 发表于 2023-11-30 12:34
笑话归笑话,还是说正事吧。这个正确流程应该是这样的:1、查变压器过载率-允许过载时间曲线,查到30min过 ...
抱歉!!!光顾笑话楼主错别字,看错前提了。楼主说的是允许过载30%,不是30min。所以“1”应该是按30%过载率查允许时间。后面部分顺次改过来就行了。

树欲静而风不止 发表于 2023-11-30 14:25:24

常用数据图集上肯定偏大了

树欲静而风不止 发表于 2023-11-30 14:27:04

要我看就应该整定1600,因为到了1600,1到2个小时再断开都正常,断路器的曲线就保证了变压器的过载运行

L446231510 发表于 2023-11-30 14:29:13

本帖最后由 L446231510 于 2023-11-30 14:43 编辑

有一个问题一直很困惑,也借这个机会请教一下。变压器高低压侧的保护开关都大于变压器的额定电流,虽然变压器允许短时间过载,但是在无人值守的情况下,如何保证变压器的过载时间控制在设备制造允许过载时间以内。
我单位今年一个项目就是按照数据手册上面的整定值进行的整定,两台变压器平时只投入一台,负载率在50%左右,但是某一天因为突然降温,负载率飙升超过了100%(事后电力部门提供的监测数据),最终烧毁了一台变压器。这个事虽然没有把责任推给设计单位,但是相关的风险在今后设计中如何规避,我现在还没有头绪。

树欲静而风不止 发表于 2023-11-30 14:44:49

L446231510 发表于 2023-11-30 14:29
有一个问题一直很困惑,也借这个机会请教一下。变压器高低压侧的保护开关都大于变压器的额定电流,虽然变压 ...

所以说数据手册上面的整定值偏大

wangguichao66 发表于 2023-11-30 15:16:31

本帖最后由 wangguichao66 于 2023-11-30 15:49 编辑

规范表述的是30%短时过载,
按照之前看到的经验值,1.3倍过载允许时间45分钟(实际应用还要考虑起始负载率和环境温度等,具体以厂家提供的过载能力曲线为准),
这个时间够变压器故障检修用吗?

qiu!4455 发表于 2023-11-30 15:51:43

L446231510 发表于 2023-11-30 14:29
有一个问题一直很困惑,也借这个机会请教一下。变压器高低压侧的保护开关都大于变压器的额定电流,虽然变压 ...

因产品而异,有的变压器过载20~30%可以几个小时

dqaq 发表于 2023-11-30 15:57:38

L446231510 发表于 2023-11-30 14:29
有一个问题一直很困惑,也借这个机会请教一下。变压器高低压侧的保护开关都大于变压器的额定电流,虽然变压 ...
       这基本上可以肯定是整定出了问题。
       现框架式断路器,长延时脱扣器动作值和动作时间都是可调的。数据手册给的是脱扣器额定电流,不是整定电流。比如施耐德MT,整定电流在0.4~1.0脱扣器额定电流内可调。所以In选大点小点都无所谓,但整定值应该基本等于变压器额定电流。再根据允许过载时间,调整延时时间tr,相当于上下平移反时限曲线。
       1000kVA变压器,我一般都选1600A脱扣器额定电流In,然后整定到0.9倍In。你选1800A、2000A也行。比如选1800A,你整定到0.8就可以了。

dqaq 发表于 2023-11-30 16:02:57

我看过的图,选施耐德MT或MTE低断的,还没看到一份是把图中每个旋钮的整定值都明确地标注在系统图上的。
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 变压器短时过载30%的疑惑