一矿区分散布置了多处换热站,换热站计算负荷基本均在70kw-150kw的范围内,换热站低压电源只能在附近找杆变引接,为满足二级负荷只能上柴发么?高压专用架空线,专用变压器,应该也是可以的 树欲静而风不止 发表于 2023-11-30 08:51
高压专用架空线,专用变压器,应该也是可以的
树总,这个专用架空线后变压器还得是两台吧?6kv架空后室外杆变两台小变压器,如果上发电机感觉后期的投入维护比较大 taiyuntao 发表于 2023-11-30 09:16
树总,这个专用架空线后变压器还得是两台吧?6kv架空后室外杆变两台小变压器,如果上发电机感觉后期的投 ...
应该一台变压器就行,规范上不是也有:季节性负荷,专用变压器也行 树欲静而风不止 发表于 2023-11-30 11:08
应该一台变压器就行,规范上不是也有:季节性负荷,专用变压器也行
谢谢,这个二级负荷真是个迷{:1_491:}