柴油机组选择与校验
2)按最大单台电动机或成组电动机启动需求,计算发电机容量时,电动机启动方式系数:民标Y-△启动C=0.33;配四Y-△启动C=0.67;我发现C=0.33时公式Sc2=[(P∑-Pm)/η∑ + Pm·K·C·cosφm]/cosφ为减函数,就是随着最大单台电动机越大,反而对柴油机容量要求越小,而配四Y-△启动C=0.67,是增函数,随着最大单台电动机越大,柴油机功率要求也越大,我想知道这两个数据到底哪个正确? 本帖最后由 微凉 于 2023-11-29 11:40 编辑
以下是函数曲线附图
你的配四版本(印刷次数)旧了,有新版本的。 新版配四已经是0.33了
0.33正确,0.67错误 配四有错误