消防验收
有没有大神了解依爱家消防产品的?有个项目验收,厂家用一个黑色的接线端子排代替消防模块模块,放在配电箱里面。这个黑色的接线端子排算不算模块? 接线端子排和模块就不是同一类东西 消防端子箱和消防模块箱1、消防端子箱内是放一条黑色的端子排,消控室回路板出来的一个回路(信号总线、广播、电话、24V等)接至端子排,端子排在分出不同类型的线至消防设备
2、消防模块箱内是放消防模块的(输入、输出、输入输出),但现场实际很少有单独的模块箱,模块都是接近布置在被控设备旁的。
以下图片是消防端子排,布置在消防端子箱内
已咨询厂家,问题已解决,是多线控制的接线端子。谢谢大家。 是施工单位做错了,只做了多线控制,没有做总线模块控制。端子排是多线的终端转换。 端子排代替模块?怎么想的呢?
页: