欧阳先生 发表于 2023-11-29 09:47:40

请问消防电梯、消防控制室、消防水泵房的供电干线,必须采用矿物绝缘电缆吗?

请问消防电梯、消防控制室、消防水泵房的供电干线,必须采用矿物绝缘电缆吗?大家如何把握?

树欲静而风不止 发表于 2023-11-29 10:57:18

现在好像我院的设计,均采用矿物绝缘电缆了,以免麻烦

树欲静而风不止 发表于 2023-11-29 10:57:58

耐火电缆+耐火槽盒的时间,很多专家不认可

欧阳先生 发表于 2023-11-29 11:14:32

谢谢树总!个人也感觉不大合理,但是根据新民标要求,确实应该选用矿物绝缘电缆。

scmcl 发表于 2023-11-29 15:07:31

条文在那,别纠结了!!!

x01oct 发表于 2023-11-29 15:34:12

欧阳先生 发表于 2023-11-29 11:14
谢谢树总!个人也感觉不大合理,但是根据新民标要求,确实应该选用矿物绝缘电缆。

哪儿有这规定??

x01oct 发表于 2023-11-29 15:34:54

scmcl 发表于 2023-11-29 15:07
条文在那,别纠结了!!!
请问是哪个条文? 是供电时间么?

欧阳先生 发表于 2023-11-29 15:40:46

新民标第13.8.4.2条,条文解释很清楚。

x01oct 发表于 2023-11-29 16:31:07

本帖最后由 x01oct 于 2023-11-29 16:33 编辑

欧阳先生 发表于 2023-11-29 15:40
新民标第13.8.4.2条,条文解释很清楚。
太神奇了{:1_491:}

13.8.4条 2款
消防控制室、消防电梯、消防水泵、水幕泵及建筑高度超过100m民用建筑的疏散照明系统和防排烟系统的供电干线,其电能传输质量在火灾延续时间内应保证消防设备可靠运行。

其电能传输质量在火灾延续时间内应保证消防设备可靠运行。
电能质量?电能传输质量?说啥了?

电压偏差?三相电压不平衡?谐波?电压波动和闪变?

电能传输质量,在,火灾延续时间内,应保证消防设备可靠运行{:1_491:}

服!!!!!


耐火电缆用铜,矿物绝缘电缆也用铜,温度升高同样电阻率会增加,为啥可以得出结论矿物绝缘电缆可以用,耐火电缆不能用呢??


一生何求 发表于 2023-11-29 17:13:27

x01oct 发表于 2023-11-29 16:31
太神奇了

13.8.4条 2款


耐火电缆能在火焰温度900°以上,保持3h正常供电的?

wangguichao66 发表于 2023-11-29 17:14:03

本帖最后由 wangguichao66 于 2023-11-29 17:30 编辑

1、新民标第13.8.4条第2款条文说明第一句话:第2款 消防设备的供电干线通常指变电所配出回路至第一级配电箱之间的供电线路,设计人员可根据工程具体情况选用耐火电缆和矿物绝缘电缆或耐火母线槽。
并没有排除耐火电缆。
2、估计能让8#这样理解的理由只有条文说明里这段话:由于民用建筑发生火灾时,火焰核心温度通常在 650℃~900℃之间,消防设备的供电干线选用供火温度为950℃~1000℃耐火电缆或母线槽,可提高消防设备供电的可靠性。
的确,目前只有矿物绝缘电缆国标要求采用950℃~1000℃火焰温度试验,不过条文说明只是说可提高消防设备供电的可靠性,并不是非得这么做。这种前后不一致的表述没必要认真,何况还是条文说明。
3、最近有一段视频认为950°供火温度试验方法还不足以代表实际火场场景(文中有实验数据,有兴趣的自行找来看看),要是这样的话矿物绝缘电缆都未必满足正文的要求。{:1_437:}

补充一下第3点的视频“耐火电缆耐火吗”,在这个链接的后面:吕梁市两起居民小区电缆井火灾致8人死亡,调查报告公布,原因竟然有擅自变更设计使用铝合金电缆!https://mp.weixin.qq.com/s/gFF8b19dz9vjZK6Oji2pUQ


wangguichao66 发表于 2023-11-29 17:17:34

一生何求 发表于 2023-11-29 17:13
耐火电缆能在火焰温度900°以上,保持3h正常供电的?

火灾延续时间未必都是3h,
看看GB55037-10.1.5。

wangguichao66 发表于 2023-11-29 17:20:08

再补充一下,现在的火灾温度都是依据的标准火灾温度曲线,火场温度是随着火灾时间变化的。

x01oct 发表于 2023-11-29 18:13:31

wangguichao66 发表于 2023-11-29 17:20
再补充一下,现在的火灾温度都是依据的标准火灾温度曲线,火场温度是随着火灾时间变化的。

标准火灾温度曲线在哪里能查到?

wangguichao66 发表于 2023-11-30 08:37:48

x01oct 发表于 2023-11-29 18:13
标准火灾温度曲线在哪里能查到?

ISO834火灾标准升温曲线 - 文档之家https://www.doczj.com/doc/dc17802783.html
页: [1] 2
查看完整版本: 请问消防电梯、消防控制室、消防水泵房的供电干线,必须采用矿物绝缘电缆吗?