113120 发表于 2023-11-27 18:28:12

单体建筑进线电源断路器的选择

请问:项目就只有一栋单体建筑,功能为幼儿园,面积2000平方米,电源由附近的市政线路引来,请问,这种情况下此栋单体建筑总配电箱的进线断路器是否需要设置漏电保护,级数是选择4P还是3P呢?

树欲静而风不止 发表于 2023-11-28 08:43:20

如果室外消防水量大于25L,需要设置电气火灾监控系统

雷风zy 发表于 2023-11-28 08:48:05

幼儿园是直接做电气火灾监控的,可以不带漏保,

liuiping 发表于 2023-11-28 09:12:45

你这个幼儿园,民规要求做电气火灾监控的,如果是其他的建筑,例如小办公什么的,直接做4P的漏电总开关

軌迹 发表于 2023-11-28 09:21:21

最近被民建的审图公司提到了,GB55024-2022第2.0.1提出来进线具有接地故障保护功能,民规又要求,接地故障保护功能要用4P, 我一直做工业,从没注意过,这回全改成4P了。

雷风zy 发表于 2023-11-28 10:23:26

軌迹 发表于 2023-11-28 09:21
最近被民建的审图公司提到了,GB55024-2022第2.0.1提出来进线具有接地故障保护功能,民规又要求,接地故 ...

那一条针对的是有单独接地故障保护的断路器的要求吧,不过现在进线一般是带隔离功能的断路器,隔离的话要求断开所有极,所以也是直接用4P的了

x01oct 发表于 2023-11-28 11:46:18

軌迹 发表于 2023-11-28 09:21
最近被民建的审图公司提到了,GB55024-2022第2.0.1提出来进线具有接地故障保护功能,民规又要求,接地故 ...

接地故障又不仅仅是剩余电流保护。。。

不代表 发表于 2023-11-28 11:54:57

雷风zy 发表于 2023-11-28 10:23
那一条针对的是有单独接地故障保护的断路器的要求吧,不过现在进线一般是带隔离功能的断路器,隔离的话要 ...

这条有强制上漏电保护的意思吗?难道3P开关没有接地故障保护?

雷风zy 发表于 2023-11-28 12:30:49

不代表 发表于 2023-11-28 11:54
这条有强制上漏电保护的意思吗?难道3P开关没有接地故障保护?

接地故障保护的断路器也有外部继电器的还有集成保护的,如果采用集成保护的话,是不是得用4p?
不知道我理解对不对

qiu!4455 发表于 2023-11-28 12:40:05

幼儿园要设火灾报警系统,其电源也应该引自市政进线。若要设漏电,只能报警不跳闸。

890214 发表于 2023-11-28 14:41:06

liuiping 发表于 2023-11-28 09:12
你这个幼儿园,民规要求做电气火灾监控的,如果是其他的建筑,例如小办公什么的,直接做4P的漏电总开关

请问这样做的根据是什么?

轻云舟 发表于 2023-11-28 19:30:45

軌迹 发表于 2023-11-28 09:21
最近被民建的审图公司提到了,GB55024-2022第2.0.1提出来进线具有接地故障保护功能,民规又要求,接地故 ...

请问3P+N不行吗

雷风zy 发表于 2023-11-29 09:59:37

890214 发表于 2023-11-28 14:41
请问这样做的根据是什么?

应该是出于没有电气火灾监控,采用300mA的漏保做防火用的吧

113120 发表于 2023-11-29 10:39:53

liuiping 发表于 2023-11-28 09:12
你这个幼儿园,民规要求做电气火灾监控的,如果是其他的建筑,例如小办公什么的,直接做4P的漏电总开关

请问,做了电气火灾监控系统进线断路器就可以不用设置带漏电保护的断路器吗?这个是哪个规范上有这方面的要求呢?

liuiping 发表于 2023-11-29 10:56:36

113120 发表于 2023-11-29 10:39
请问,做了电气火灾监控系统进线断路器就可以不用设置带漏电保护的断路器吗?这个是哪个规范上有这方面的 ...

他两是一个意思,都做不是重复了?