lh19930615 发表于 2023-11-27 10:41:12

关于内走道感烟探测器设置问题

1.在宽度小于3m 的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。
2.点型感烟探测器设置应符合表6.2.2规定
感烟探测器保护面积60m2,保护半径5.8m,如果按不大于15米设置,那保护半径不满足5.8m规定,这个要考虑吗

linggordon 发表于 2023-11-27 11:03:44

未说明设置环境的前提下,所有限制性条件均为“且”的关系

rainmen_73 发表于 2023-11-27 11:05:35

60m2针对大空间。15m针对线性走道,满足极限探测范围即可

qiu!4455 发表于 2023-11-27 16:11:09

小于3m的走带就按第1条执行就可以了。

电气小菜 发表于 2023-11-28 16:47:36

小于3m走道按15,其他按保护半径