如果是电压互感器中性点增加一台互感器,或者采用消谐器接地。这不属于系统经消弧线圈接地。
一般是在10 ...
“如果是电压互感器中性点增加一台互感器,或者采用消谐器接地。这不属于系统经消弧线圈接地。”
老荣,都2024年了,你也不进步,谁也没把PT一次接地跟系统接地混淆啊,你自己往上扯啥啊?哈哈 TNS 发表于 2024-1-2 09:09
“如果是电压互感器中性点增加一台互感器,或者采用消谐器接地。这不属于系统经消弧线圈接地。”
老荣, ...
呵呵,不知道你想表达什么意思。就算是你的脑袋能穿越当下,也不妨碍我说清楚什么是经消弧线圈接地系统吧?就是扯又何妨呢?
3~35kV采用中性点不接地系统,本来就是为低压系统安全而设置的。设计单相接地故障电流为10A,不会对系统安全运行产生影响。不去考虑限制故障电流,反而搞什么中性点经消弧线圈接地,数十倍地增加故障电流,这难道是2024年的进步?不会吧!这是对人的生命漠视!
建筑电气业内往往似是而非,双重标准。在间接保护中,当人员还没有发生电击事故就需要考虑切断电源,而当高压进入低压放电事故发生以后,才考虑切断电源,而且还要再重合闸一次。你认为这种逻辑说得通吗?
我们道是希望这种进步少一些,对人身安全多一些负责任。{:1_476:} 高压柜内走线的,零序CT变比:50/1 10P10 5VA, 或者50/5 10P10 15VA
页:
1
[2]