电缆型号选择
几个高层住宅楼+大地下车库的小区,配电房在车库上部,住宅楼进线处设置了消防总箱(楼里有消防电梯)。想问下,住宅楼的消防进线从车库内走好些,还是车库上部地面直埋好些。如果从车库走,那消防电缆是用耐火还是矿物绝缘?另外如果从地面走,那电缆会比较多,同路由都有10来根电缆了,直埋又不合适,穿管的话电缆井就比较大了,车库覆土是1.4米。 一般来说,10几根电缆,覆土1.4m就别考虑埋地敷设了,基本上做不出来电缆井了 地面走可以,存在缺点:1、需要挖土方,投资高;与室外管道交叉。 消防电缆按规范,若共井,需要矿物绝缘。也有在地下室水平段用耐火电缆,通过转换箱,竖井内采用矿物绝缘电缆。 建议还是车库内布线吧,本地节约成本的做法一般是按照4楼的回复做的 主要是消防电梯火灾持续时间要按3个小时考虑,车库这一段应该用矿物绝缘还是耐火电缆。按水喷淋规范,只有一个着火点,按说用耐火电缆就可以或者阻燃电缆就可以。 走车库的话确实会有你说的那些问题,一般车库耐火电缆+耐火桥架,180min满足不了,目前见到的多数图纸,单元总箱进线:耐火电缆+耐火桥架(很少标耐火等级的),总箱到消防电梯又用矿物绝缘电缆,细分析的话确实有问题 目前多数电力设计是排管吧!。 目前多数电力设计是排管吧!。 一般来说,10几根电缆,覆土1.4m就别考虑埋地敷设了,基本上做不出来电缆井了电缆井,大体也能做吧