回复:关于喷淋泵的启动信号
<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-10-30 11:50:13</I>)的发言<BR>那是不是也可以做成“与”的逻辑关系来周全所有可能的问题呢?</DIV><BR>支持!!!!!!!!!!!你的观点!!!!!!!!!!!!<BR>回复:关于喷淋泵的启动信号
<P>恩,有了逻辑关系,确实相当于复杂了系统,有降低可靠性的后果。</P>回复:关于喷淋泵的启动信号
水流指示器的动作很敏感,管网里的水流动都会引起它的动作,这应该是它不做为动作信号的原因了。回复:关于喷淋泵的启动信号
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-30 19:15:00</I>)的发言<BR><P>楼上的,什么算末端试水装置?试验消火栓还是什么,这个东西我没有留意。</P>
<P>信号阀的信号作为检修信号在现场显示且送入消控室,是规范要求了。</P></DIV><BR>末端试水装置,设置在喷淋支管末端,和普消系统(消火栓)无关,由水专业选型、设计,我们电专业收回其状态信号可在平时维护检修过程中尽量避免误操作,火灾时联动和它没有关系。<BR>
回复:关于喷淋泵的启动信号
<P>今天了解了一下,末端试水装置:</P><P>1、一个喷头;</P>
<P>2、一个接水的漏斗;</P>
<P>3、一个支管的水阀;</P>
<P>4、一个压力表。</P>
<P>规范没有要求对此做出显示或者控制什么的,我们的水专业认为这个和我们没有关系。</P>
<P>由此我认为,该信号进入消防中心,不是很妥,这个信号与消防关系不大。不知道楼上的认为怎么样?</P>
回复:关于喷淋泵的启动信号
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-31 19:59:22</I>)的发言<BR><P>今天了解了一下,末端试水装置:</P>
<P>1、一个喷头;</P>
<P>2、一个接水的漏斗;</P>
<P>3、一个支管的水阀;</P>
<P>4、一个压力表。</P>
<P>规范没有要求对此做出显示或者控制什么的,我们的水专业认为这个和我们没有关系。</P>
<P>由此我认为,该信号进入消防中心,不是很妥,这个信号与消防关系不大。不知道楼上的认为怎么样?</P></DIV>末端试水装置产品有不同种类,有带电节点的,也有不带的。产品选型是水专业的事。有节点我就得收吧。(其实消防联动控制电专业大多数是跟着水、暖通等专业的控制要求走的。)对于末端试水装置,我们院不同的所做出来的控制要求都可能不一样,弄清楚就可以了。<BR><BR>
回复:关于喷淋泵的启动信号
<P>你们的水专业要求你们把这个试验喷头的试验信号也传至消防中心?</P><P>这个试验信号反映什么结果?喷淋的试验信号到消防中心要达到什么目的?</P>
<P>我们这里的水专业就说这个是看看喷头的喷洒能力的,压力表显示管网各阶段的压力,你使用的应该是压力表的电接点吗?这个接点反映了什么呢?</P>
<P>这些都能说说吗?</P>
<P>不过,消火栓的试验信号我是做进消防中心的,能联动,反映消火栓按钮的功能。</P>
页:
1
[2]