请问多联新风处理机室外机是自带控制箱吗?
请问:多联新风处理机室外机是自带控制箱吗?其供电断路器需要带漏电保护吗?如需要带漏电,漏电值取多少呢? 自带控制箱,漏电保护看看室外是否一般人员能触及,否则不需要 我都不知道多联新风处理机是个啥东西。。。。多联机听上去像空调,新风机+空调? 你把这个玩意想象成一个空调内机就可以了,这玩意自己有个墙面控制器,只要配电就行了,设置控制箱都是白瞎。 树欲静而风不止 发表于 2023-11-22 16:28
自带控制箱,漏电保护看看室外是否一般人员能触及,否则不需要
风机是在上人屋面的屋顶,这种情况下是否需要设置带漏电保护呢?若是需要设置漏电保护,这个漏电保护是设置在到其控制箱的供电线路上,还是控制箱出线至风机电机的回路上呢? 113120 发表于 2023-11-23 09:27
风机是在上人屋面的屋顶,这种情况下是否需要设置带漏电保护呢?若是需要设置漏电保护,这个漏电保护是设 ...
你看看当地的答疑文件,很多地方的答疑文件,对这样的是不要求的,如果要做,是供电线路上的,控制箱的难保证 一般只考虑电源配电,其它的设备控制箱负责 多联新风系统和多联机VRV系统是一样的,外机单独配电,内机单独配电。控制这块是设备自带的,都不用控制箱,一个开关或者面板就打开了。
本帖最后由 qiu!4455 于 2023-11-23 11:28 编辑
1、一般自带控制箱
2、可以不做漏电,满足下列条件之一:
1)断路器额定电流超过32A;
2)不需设置附加防护;
3)设等电位作为附加防护;4)一般人员接触不到
qiu!4455 发表于 2023-11-23 11:21
1、一般自带控制箱
2、可以不做漏电,满足下列条件之一:
1)断路器额定电流超过32A;
请问这个要求是出自哪条规范?