消防水箱
消防水箱间液位计和流量开关都需要单输入模块么? 液位计是单独的一套传输、显示装置;流量开关需要一个输入,同时还需要连锁水泵启泵 图集上都有,实际没去现场看过 借帖子请教一下,液位计是实时液位显示吗?怎么实现高低液位报警的? 1.水箱或者水池里是一个液位传感器,在值班室或者消防控制室里有液位显示器,最高最低液位报警。2.流量开关有输入模块是信号反馈用的,同时有信号线到水泵控制柜连锁启泵 qiu!4455 发表于 2023-11-22 11:03
液位计是单独的一套传输、显示装置;流量开关需要一个输入,同时还需要连锁水泵启泵
那就只需要流量开关输入模块即可? liuiping 发表于 2023-11-24 10:46
1.水箱或者水池里是一个液位传感器,在值班室或者消防控制室里有液位显示器,最高最低液位报警。
2.流量开 ...
明白了 谢谢大哥