糖豆粑粑 发表于 2023-11-21 10:34:52

请教各位 室外电缆排管(采用钢管)怎么做接地

请教各位 室外电缆排管(采用钢管)怎么做接地,图集12D101-5 P170页这样做 也看不出与钢管之间有什么联系

糖豆粑粑 发表于 2023-11-21 10:36:06

可不可以 排管两端(电缆井处)与电缆井内接地扁钢连接,电缆井接地装置的接地电阻不大于4欧姆 这样设计呢?

树欲静而风不止 发表于 2023-11-21 11:29:42

糖豆粑粑 发表于 2023-11-21 10:36
可不可以 排管两端(电缆井处)与电缆井内接地扁钢连接,电缆井接地装置的接地电阻不大于4欧姆 这样设计呢 ...

是的

不代表 发表于 2023-11-21 12:18:55

可不可以不接地呢,本身就是埋地钢管,自己就是接地体

糖豆粑粑 发表于 2023-11-21 13:03:29

另外还有个问题请教下,CPVC管等可以用管枕支撑,钢管这种没找到怎么支撑

糖豆粑粑 发表于 2023-11-21 13:05:10

树欲静而风不止 发表于 2023-11-21 11:29
是的

感谢树总   

糖豆粑粑 发表于 2023-11-21 13:44:22

树欲静而风不止 发表于 2023-11-21 11:29
是的

再请教树总,CPVC管作排管时用管枕支撑,钢管排管只找到12D101图集P46页的混凝土包封的做法,是不能用管枕吗

chaoxy119 发表于 2023-11-21 14:10:55

树欲静而风不止 发表于 2023-11-21 11:29
是的

树总,如果是塑料排管,需要做接地扁钢吗?图集中的做法,并没有注明只针对金属排管

糖豆粑粑 发表于 2023-11-21 15:05:05

另外想到个问题,看12D101图集中的管枕孔与孔之间间距是40mm,规范上要求电缆埋地穿管时的平行间距是0.1m,岂不是前后矛盾了

树欲静而风不止 发表于 2023-11-21 15:32:16

chaoxy119 发表于 2023-11-21 14:10
树总,如果是塑料排管,需要做接地扁钢吗?图集中的做法,并没有注明只针对金属排管

塑料管不需要接地处理

树欲静而风不止 发表于 2023-11-21 15:34:05

糖豆粑粑 发表于 2023-11-21 13:44
再请教树总,CPVC管作排管时用管枕支撑,钢管排管只找到12D101图集P46页的混凝土包封的做法,是不能用管 ...

包封了就不用管枕

齐格斐 发表于 2023-11-21 15:59:37

糖豆粑粑 发表于 2023-11-21 15:05
另外想到个问题,看12D101图集中的管枕孔与孔之间间距是40mm,规范上要求电缆埋地穿管时的平行间距是0.1m, ...

直埋和排管是两种方式。

chaoxy119 发表于 2023-11-21 16:01:13

树欲静而风不止 发表于 2023-11-21 15:32
塑料管不需要接地处理

就像4#楼所讲,如果是金属管,单独敷设接地扁钢感觉多余啊,金属管埋地本身就已经是良好的接地极了 。

树欲静而风不止 发表于 2023-11-21 16:28:59

chaoxy119 发表于 2023-11-21 16:01
就像4#楼所讲,如果是金属管,单独敷设接地扁钢感觉多余啊,金属管埋地本身就已经是良好的接地极了 。

是的,这种接地主要指电缆井里面的金属支架等

糖豆粑粑 发表于 2023-11-21 17:12:38

齐格斐 发表于 2023-11-21 15:59
直埋和排管是两种方式。

您意思是只有铠装直埋时这个间距才适用是吧,感觉有点别扭