星三角启动时PE线应如何选择
过去星三角启动我都是采用3+1/2+3的电缆,如3*35+16+3*35,但是今天突然想到一个问题,电动机角接的时候,从电源侧看,实际相导体是分成了两根,那PE线应该跟单根的相导体同截面才对,那电机电缆应该是3+1+3。不知道大家平时怎么做的? 3+1+3(其中1与3截面相同),就是4+3同截面 就从想到的这一天开始改吧。常用数据手册也有列表。PE规格理上是由热稳定计算确定的。不算的话就直接按线电流确定的相线规格选 一般7芯线至设备端 偷懒就4+3要是算的话就3+3+1整定肯定得安正常工作状态考虑 发生接地故障时,流过PE线的故障电流和流过三角形接线电源侧相线的故障电流一样,按4+3比较合理 手册上绝大部分都是7芯等截面的,订货可以按4+3订