chengdanqiong 发表于 2023-11-21 10:05:05

55024是否适用于石化装置类的构筑物?


1.0.2条供电电压不超过35KV的工业与民用建筑和市政工程电气与智能化系统必须执行本规范。

条文说明:本规范适用于民用建筑、通用工业建筑和市政工程所需的建筑物及构筑物、建筑物的单体及群体的建筑工程电气和建筑智能化系统工程。

scottwangwang 发表于 2023-11-21 15:12:07

石化明显不属于民用与市政!

齐格斐 发表于 2023-11-21 16:51:42

看通用工业建筑的认定,比如变电所、控制室之类算不算通用工业建筑,不过最终解释权还是归审图,审图觉得你算你就算,觉得可以不算就能不算。
我个人理解是算的,对照55015的表3.3.7-12。

D800-1~8 发表于 2023-11-21 22:51:02

套不上

石化可能110千伏供电

装置、构筑物正文没有提。

条文说明是:通用工业建筑、构筑物。
石化,不属于通用工业

gucheng 发表于 2023-11-22 08:36:20

通规要求最低,国标次之,行标再次之……通规的要求都不能满足,其他标准能满足吗?哪个工业设计不是螺蛳壳里面做道场,设计还想自由发挥,尤其是石化行业的?

wangguichao66 发表于 2023-11-22 09:00:17

本帖最后由 wangguichao66 于 2023-11-22 09:05 编辑

1、“通用工业建筑”这个名词好几本电气专业规范有引用到,
但奇怪的是好像只在电气规范里搜索到这个词,建筑规范里没有搜索到(本人搜索范围只是消防资源网的消防法规,范围有限)。
2、国内规范用词一直不看重术语、名词的定义,
“通用工业建筑”没找到规范里的定义,甚至在网上也找不到一个比较像样的定义。
所以.....
3、建筑包括了建筑物和构筑物,所以构筑物不能作为不执行GB55024的理由。

建议还是别有55024不适用于石化装置类的构筑物的想法啦。

qiu!4455 发表于 2023-11-22 10:26:55

这本规范的起草人基本都是搞民用建筑,范围太小。

L446231510 发表于 2023-11-22 16:48:50

1、规范编制过程中应该是按建筑行业的标准编制的规范,所有行业的建筑设计应该都是适用于本规范的,工艺配电部分要分开说。
2、建筑内部工艺按gb55024-2022进行设计应该问题不大,建议按规范执行。
3、室外工艺设备配电是最麻烦的,按规范执行的话,漏电开关会设到手软,这部分我理解是不在规范适用范围内的(不属于建筑相关)。按建筑规范去要求工艺配电,感觉有点本末倒置了。

xrzs7163811 发表于 2024-1-12 11:48:40

L446231510 发表于 2023-11-22 16:48
1、规范编制过程中应该是按建筑行业的标准编制的规范,所有行业的建筑设计应该都是适用于本规范的,工艺配 ...

是的,现在手里一个项目就是所有室外小于32A的用电设备都设了30mA漏保,简直了

chengdanqiong 发表于 2024-1-18 10:12:31

本帖最后由 chengdanqiong 于 2024-1-18 10:15 编辑

gucheng 发表于 2023-11-22 08:36
通规要求最低,国标次之,行标再次之……通规的要求都不能满足,其他标准能满足吗?哪个工业设计不是螺蛳壳 ...
我也是这么考虑的,如果最普通的民用建筑如此要求,石化有什么理由要求低于它。

chengdanqiong 发表于 2024-1-29 09:32:49

D800-1~8 发表于 2023-11-21 22:51
套不上

石化可能110千伏供电


条文说明不具备条文同等的约束力,正文只写了工业建筑

qsy 发表于 2024-1-29 14:44:35

55系列叫 通规 。发布目的之一就是 支离破碎的标准太多 简单点 俺来个全文强条 只要不是军工保密之类的工业与民用工程都要先满足。
页: [1]
查看完整版本: 55024是否适用于石化装置类的构筑物?