前室应急照明

工程概况:二类高层(地上17F,地下2F),一个消防电梯一个步梯,一梯一户,一户一个封闭防火门,共用一个步梯疏散。
然后,1.每部电梯前室应急照明单独做一个回路,封闭楼梯间单独做一个回路,必须这么做么?
2.几个楼层做一个回路既经济又满足规范,GB51309-2018,3.3.7.4条,住宅项目不超过18层。
那-2F-8F消防电梯前室,9-17消防电梯前室,-2F-8F普通电梯前室,9-17普通电梯前室,-2F-8F封闭楼梯间,9F-17F封闭楼梯间。这样共6个回路可以么?

流浪者归来 发表于 2023-11-19 22:28:06

参照GB51309-2018的要求即可。

树欲静而风不止 发表于 2023-11-20 09:19:41

封闭楼梯间单独做一个回路,没有商量

BEBE 发表于 2023-11-20 10:04:58

树欲静而风不止 发表于 2023-11-20 09:19
封闭楼梯间单独做一个回路,没有商量

封闭楼梯间还要单独设置应急照明集中电源或者配电箱。

kuaiing 发表于 2023-11-20 10:50:41

BEBE 发表于 2023-11-20 10:04
封闭楼梯间还要单独设置应急照明集中电源或者配电箱。

集中电源可以独立回路

qiu!4455 发表于 2023-11-20 15:30:28

不用每层单独设置回路

nihaoccs 发表于 2023-11-20 19:02:25

树欲静而风不止 发表于 2023-11-20 09:19
封闭楼梯间单独做一个回路,没有商量

是的 这肯定 封闭楼梯间一个回路

dinghuisi 发表于 2023-11-21 17:23:40

灯具自带蓄电池的话,“防烟”楼梯间须单独设置配电箱51309/3.3.7-2.3