nihaoccs 发表于 2023-11-18 12:48:58

应急照度计算

本帖最后由 nihaoccs 于 2023-11-18 12:52 编辑

比如一个项目,疏散走道要求照度不低于3lx。走道长27m,宽2米,层高7.5米。吸顶安装,采用36V 10WA型灯具,几米设置一个满足要求?如何计算,能否提供下计算过程

流浪者归来 发表于 2023-11-18 13:36:38

跟普通照明照度计算一样的。没特别的。只是不应低于3LX,那么如果你算了是2.75LX是不行的

nihaoccs 发表于 2023-11-18 14:19:05

流浪者归来 发表于 2023-11-18 13:36
跟普通照明照度计算一样的。没特别的。只是不应低于3LX,那么如果你算了是2.75LX是不行的

但是我就是这么算的 图审说我距离不够我是做的11米一个灯具 也参考了厂家资料

流浪者归来 发表于 2023-11-18 15:09:51

nihaoccs 发表于 2023-11-18 14:19
但是我就是这么算的 图审说我距离不够我是做的11米一个灯具 也参考了厂家资料
{:1_473:}你可以看看19D702-7,后面厂家的推荐间距布置。按你的布置,应该没问题。

小菜 发表于 2023-11-18 15:20:05

用这个程序算http://www.jzdq.net.cn/club/thread-121443-1-3.html

百家钱 发表于 2023-11-20 09:28:08

边边角角的最低照度也要达到要求

不代表 发表于 2023-11-20 10:06:58

百家钱 发表于 2023-11-20 09:28
边边角角的最低照度也要达到要求

不是的,看19D702-7,是走道中心线两侧,一半走道的宽度

百家钱 发表于 2023-11-20 11:24:49

不代表 发表于 2023-11-20 10:06
不是的,看19D702-7,是走道中心线两侧,一半走道的宽度

我们这不一样 专门开过图审专家会 明确最小照度也要达到要求{:1_480:}

wangguichao66 发表于 2023-11-20 11:39:45

百家钱 发表于 2023-11-20 11:24
我们这不一样 专门开过图审专家会 明确最小照度也要达到要求

坐标哪里?
GB51309条文说明里明确的范围也不认?

yangp6600 发表于 2023-12-27 10:41:27

审图的有点变态

777777777 发表于 2023-12-27 11:10:32

yangp6600 发表于 2023-12-27 10:41
审图的有点变态

都是连带责任,既然规范强条是最低水平地面,这年头啥事都有,毕竟都是局外人,谁都不想进去吧


还好我不做设计了

cctv3704 发表于 2024-7-27 15:02:29

楼梯间的不好算啊
页: [1]
查看完整版本: 应急照度计算