素土内用不锈钢的话,不锈钢材质有要求吗。不需要304吧规格太高了吧
素土内用不锈钢的话,不锈钢材质有要求吗。不需要304吧规格太高了吧 本帖最后由 L446231510 于 2023-11-17 16:26 编辑用铜材吧,与国际接轨{:1_428:}。虽然规范里面有说不锈钢,但是不知道哪个国家用不锈钢做接地,应该比较小众吧。 要求不锈钢中,铬含量大于等于16%,镍含量大于等于5%,钼含量大于等于2%,碳含量小于等于0.08% 其实没必要那么复杂,还是用扁钢,用混凝土覆盖即可。 流浪者归来 发表于 2023-11-19 22:30
其实没必要那么复杂,还是用扁钢,用混凝土覆盖即可。
你肯定没注意新规范!!!现在接地很高级了,要求不锈钢或铜了!扁钢已经被淘汰了! scmcl 发表于 2023-11-20 07:48
你肯定没注意新规范!!!现在接地很高级了,要求不锈钢或铜了!扁钢已经被淘汰了!
是“当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材”,不是一股脑的不能用镀锌扁钢 小菜 发表于 2023-11-19 09:50
要求不锈钢中,铬含量大于等于16%,镍含量大于等于5%,钼含量大于等于2%,碳含量小于等于0.08%
你好,这条是哪里规定的?方便给个出处嘛,学习一下{:1_491:} 有些同行可能理解有问题。
1.用铜导体,不锈钢,其本意是考虑电化学的问题。500057-2010第5.4.1条,IEC62305-3等有这个要求。所以,不是新的要求。只是现在提高到强条高度。
2.工民建手册(第四版),P1409页,混凝土内的钢筋与埋地扁钢因为不同电位,形成了电化学反应。
3.如果将埋地扁钢覆盖了混凝土保护层,就与结构内的钢筋形成同电位,很好地解决了不同电位问题。
4.混凝土保护层没有厚度要求,自行判断,但不建议太薄。 流浪者归来 发表于 2023-11-20 10:29
有些同行可能理解有问题。
1.用铜导体,不锈钢,其本意是考虑电化学的问题。500057-2010第5.4.1条,IEC623 ...
这个说得好。技术问题就该这么去认识。 daihao119119 发表于 2023-11-20 08:58
你好,这条是哪里规定的?方便给个出处嘛,学习一下
见50057-2010第5.4.1条 小菜 发表于 2023-11-19 09:50
要求不锈钢中,铬含量大于等于16%,镍含量大于等于5%,钼含量大于等于2%,碳含量小于等于0.08%
至少316才能满足{:1_491:} 用扁钢还有用混凝土包封??