苦瓜不苦 发表于 2023-11-16 10:26:31

环形终端供电方式

查了一下论坛,就出现讨论过一次,还是2008年的,网上资料也甚少,只看到一篇文章。想了解下这种供电方式不会产生环流吗?


dqaq 发表于 2023-11-16 10:33:21

环路中无电动势,不可能产生环流。但这个资料牵强附会,因为该环路中没有任何开关电器隔离故障点,所谓提高可靠性一说纯属误解。

齐格斐 发表于 2023-11-16 10:51:44

会的,大致类似中性点一点接地的杂散电流。

qiu!4455 发表于 2023-11-16 14:51:26

这样接线插座没电啊。

nicebin 发表于 2023-11-17 11:49:43

这种环形供电,回路中没有激励电源,不会产生环流的。因为每一个设备有两个不同方向的电源来路,所以说提高了供电可靠性。即:环路中的任意一个故障断点,都不影响所有的设备正常使用。

dqaq 发表于 2023-11-17 12:23:01

nicebin 发表于 2023-11-17 11:49
这种环形供电,回路中没有激励电源,不会产生环流的。因为每一个设备有两个不同方向的电源来路,所以说提高 ...

这种插座都是链接,有断点都是在链接点上,即插座接线端头,应该尽快发现,而不是继续供电。因为断点不一定全断,有可能因接触不良而时断时续,最容易烧。所以就插座而言,这种环形除了降低了点短路阻抗外,没什么意义。

qiu!4455 发表于 2023-11-20 15:22:14

本帖最后由 qiu!4455 于 2023-11-21 18:09 编辑

nicebin 发表于 2023-11-17 11:49
这种环形供电,回路中没有激励电源,不会产生环流的。因为每一个设备有两个不同方向的电源来路,所以说提高 ...
不影响设备正产使用

rainmen_73 发表于 2023-11-20 17:30:18

以前好像看过资料是按英标或香港地方有相关做法。至于6#说的断点问题现在是通过电弧(属于串接故障,也能保护并联故障)探测来保护的。但也没有在国内全面推广,只有民标提及。

x01oct 发表于 2023-11-20 19:19:57

qiu!4455 发表于 2023-11-20 15:22
不是不影响设备正产使用,而是设备根本无电可用,因为一根线把起始插座、中间插座、终点插座连起来,再回 ...

啥啊。。。不是0

无本之末 发表于 2023-11-20 20:09:38

qiu!4455 发表于 2023-11-20 15:22
不是不影响设备正产使用,而是设备根本无电可用,因为一根线把起始插座、中间插座、终点插座连起来,再回 ...

{:1_491:}震惊