19860529 发表于 2007-12-3 16:29:09

嘿嘿嘿嘿 发表于 2007-12-3 18:54:21

回复:三类地下汽车库,大家做不做报警?

<P>龙王的帖子好!!!!</P>
<P>得出的结论,还是要设!!</P>

冷若冰 发表于 2007-12-3 23:51:53

回复:三类地下汽车库,大家做不做报警?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hbsjzsjy</B></FONT> 在(<I>2007-12-3 14:30:26</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-30 23:41:35</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>hbsjzsjy</B></FONT> 在(<I>2007-11-29 18:42:36</I>)的发言<BR>关键是规范中"以及"两个字前后的关系怎么理解.</DIV>
<P><BR><BR>我这么理解“以及”的:规范中的这四个系统是并列关系,有这四个系统之一的,要求与自动报警系统(如果要求设置)的关系是联动。</P>
<P>你认为这么理解怎么样?</P></DIV>汽车库防火规范中9.0.8条已明确火灾自动报警系统的设计应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定执行。而火规中6.3.46.3.56.3.86.3.9条也明确了消防控制设备对上述系统的联动要求,因此后一句话如按此理解纯属多余,其真实意图也许只有编者自己明白.<BR></DIV>
<P><BR><BR>哦,这话要是我这么问:做不做由哪个规范确定?</P>
<P>你的意思是这条规范就要求了“做”?</P>
<P>呵呵,我不是这么看的了,你说的规范条文,应该指的是怎么做,要按照火规执行吧?</P>
<P>你再说说你的理解吧,详细些。</P>

hbsjzsjy 发表于 2007-12-4 08:34:19

回复:三类地下汽车库,大家做不做报警?

<STRONG>根据火规 3.2.2</STRONG> <FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>火灾探测器的设置应符合国家现行有关标准、规范的规定.本人认为设与不设还是应该依据防火规范,火灾自动报警系统的设计按火规.但是,象汽车库这样的条文容易引起歧义,因此我认为后边一句话纯属多余.</FONT>

19860529 发表于 2007-12-4 11:30:20

huyj1980 发表于 2007-12-4 13:38:25

回复:三类地下汽车库,大家做不做报警?

呵呵 火灾报警可以不做 但是要做自动联动 要不然 防排烟风机等就没有意义了

冷若冰 发表于 2007-12-4 20:29:18

回复:三类地下汽车库,大家做不做报警?

<P>哦,楼上的,这个自动报警系统没有了,自动联动怎么做?</P>
<P>看来你不主张防排烟风机手动启动了?</P>

枫叶 发表于 2007-12-29 12:48:49

回复:三类地下汽车库,大家做不做报警?

<P><BR>我看了这个规范,我这么认为的:</P>
<P>1、这条规范有几个必要的条件,具备“气体灭火系统、开式泡沫喷淋灭火系统以及设有防火卷帘、排烟设施的”场所,后面两个常见,前面两个不常见。</P>
<P>这条文应该是约束上述系统与自动报警系统之间的关系的条文。</P>
<P>2、在这个条文之前,有要求设置自动报警系统的条文,这条文只是要求上述四个系统要与自动报警系统联动,不应该视为设置自动报警系统的依据。</P>

<P>冰工</P>
<P>我现在就面临这个问题</P>
<P>不过是2800平米有排烟设施的</P>

枫叶 发表于 2007-12-29 12:49:26

回复:三类地下汽车库,大家做不做报警?

你的主张是不做了
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 三类地下汽车库,大家做不做报警?