关于LED模组屏的功率
请教下大家,展厅,售楼处常用的LED模组屏幕,功率一般多大,配电怎么配,是预留插座还是接线盒,谢谢 个人习惯性做法是一平米一千瓦预估甩线过去 同意二楼做法{:1_475:} 常用数据图集里有,可以参考一下, 留配电箱,带电表,1平米1千瓦,最好再留个空调功率 800~1000W/平米,2楼的基本上没问题 daihao119119 发表于 2023-11-14 17:01个人习惯性做法是一平米一千瓦预估甩线过去
好的,感谢 daihao119119 发表于 2023-11-14 17:01
个人习惯性做法是一平米一千瓦预估甩线过去
末端留接线盒还是插座呀 lylvice 发表于 2023-11-14 17:57
留配电箱,带电表,1平米1千瓦,最好再留个空调功率
有个楼层配电箱的 室外800W/m2,室内600W/m2 预留接线盒功率浮动很大 按1KW一平方留,目前做的室内还是室外的基本都这个大小浮动。 按P2.5的屏来说,1000W/平基本是峰值功率,平均功率不超500W/平 1000W/m2确实太高,就按LED光效100lm/W估算,光通量达到10万流明每平米,那怕将电源转换、视频计算、控制装置、散热风扇等能耗算进去,大幅度打个9折,换算成亮度还是太大了。就算是是户外,1000nit亮度差不多吧。
举个实例,我家老等离子电视,0.65m2左右,用电测插座测过半个月,一般情况也就180W功率,有些画面能达到短时间280W,说明书最大功率350W。等离子效率可比LED低多了。当然我亮度调得不是最大。
计算负荷要的是温升等效功率,不是瞬时功率。
13#的数据应该靠谱一些。