890214 发表于 2023-11-14 14:47:14

请问;电缆双拼时的电压降如何计算?

请问;电缆双拼时的电压降如何计算?

397759351 发表于 2023-11-14 15:54:39

插眼,本人之前是按照截面积乘以系数,然后按照压降公式求压降。

liuex 发表于 2023-11-14 16:00:39

电阻减半,根据施耐德《电气装置应用(设计)指南》上的附注,电抗基本不变、按单根电缆计算。

轻云舟 发表于 2023-11-14 21:04:37

liuex 发表于 2023-11-14 16:00
电阻减半,根据施耐德《电气装置应用(设计)指南》上的附注,电抗基本不变、按单根电缆计算。

这个说法听说过,原来出处是施耐德啊

x01oct 发表于 2023-11-15 08:26:10

轻云舟 发表于 2023-11-14 21:04
这个说法听说过,原来出处是施耐德啊


L446231510 发表于 2023-11-15 09:02:25

双拼电缆电流是平均分配,可以换算成单根电缆的电压降计算。

dqaq 发表于 2023-11-15 09:44:22

liuex 发表于 2023-11-14 16:00
电阻减半,根据施耐德《电气装置应用(设计)指南》上的附注,电抗基本不变、按单根电缆计算。

这个结论千万不能忽略前提,否则会出大错。这只是一种方便法门,不是究竟。
1、低压电缆电缆电抗占比很小,50mm2以下甚至可以忽略电抗。且电抗与导体截面积弱相关。所以就按定值取也没什么关系,误差可忽略不计。但架空线等千万不能这样考虑。
2、这里的并联,指同相单根导体的并联,位置放在一起。如果是两根多芯电缆并联,电抗还是只有一半。

dqaq 发表于 2023-11-15 09:47:57

两根多芯电缆并联的算法,就像6#说的那样,电流或功率减半,然后按单根算。

x01oct 发表于 2023-11-15 10:05:41

dqaq 发表于 2023-11-15 09:44
这个结论千万不能忽略前提,否则会出大错。这只是一种方便法门,不是究竟。
1、低压电缆电缆电抗占比很 ...
请教一下,如果两根多芯电缆紧挨在一起,电抗会不会明显增加?

之前好像在哪里看到过类似的说法

dqaq 发表于 2023-11-15 10:21:07

x01oct 发表于 2023-11-15 10:05
请教一下,如果两根多芯电缆紧挨在一起,电抗会不会明显增加?

之前好像在哪里看到过类似的说法

这个不会。因为多芯电缆每根电缆的总电流都是抵消的,产生的外磁场也基本抵消(忽略各导体间位置差),加上屏蔽的作用,完全可无视,不会有互感之类的问题。但同塔双回路架空线就不一样了,得按电磁场方法算。电力系统设计手册或教材中都有公式,互感耦合面巨多,很麻烦。

x01oct 发表于 2023-11-15 10:28:47

dqaq 发表于 2023-11-15 10:21
这个不会。因为多芯电缆每根电缆的总电流都是抵消的,产生的外磁场也基本抵消(忽略各导体间位置差),加 ...

好的,谢谢您

轻云舟 发表于 2023-11-15 10:39:29

dqaq 发表于 2023-11-15 10:21
这个不会。因为多芯电缆每根电缆的总电流都是抵消的,产生的外磁场也基本抵消(忽略各导体间位置差),加 ...

感谢老师的指导