890214 发表于 2023-11-13 22:21:33

电功率700KW的空气能,地埋,采用三根电缆并联(三拼)可以吗?)

暖通专业提资,车间空气能机组,电功率700KW,距离配电室340米,采用电缆地埋,(是不是非常不合理?是不是应该箱变设在空气能机组附近),没办法,领导要求的。采用三根电缆铜芯185并联(三拼)可以吗?还是采用两根电缆铜芯300并联(双拼)?

azbe 发表于 2023-11-13 22:28:27

你这是单台设备吗?不能拆分成几组负荷吗?

890214 发表于 2023-11-14 06:33:28

azbe 发表于 2023-11-13 22:28
你这是单台设备吗?不能拆分成几组负荷吗?

谢谢,暖通也不知道。厂家要求的,我一会儿问问厂家。

x01oct 发表于 2023-11-14 08:08:52

车间没有中压电源么?

linggordon 发表于 2023-11-14 09:12:25

700kW的空气能供暖,车间面积应该挺大的吧,拆分一下做成分区供暖,是不是更节能一些,管路也能更优化,配电也能简单些。

890214 发表于 2023-11-14 10:17:06

azbe 发表于 2023-11-13 22:28
你这是单台设备吗?不能拆分成几组负荷吗?

谢谢。刚才问了厂家,共十台机组。这样,设两个配电柜,一个带五个机组。每个机组350KW .每个配电柜计算电流590A,还得YJV22-0.6/1KV 150电缆双拼(地埋)。这样,施工时能好干一点。不像240和300的电缆,太粗了。

890214 发表于 2023-11-14 10:20:09

linggordon 发表于 2023-11-14 09:12
700kW的空气能供暖,车间面积应该挺大的吧,拆分一下做成分区供暖,是不是更节能一些,管路也能更优化,配 ...

谢谢,跟暖通专业建议一下,看看行不。

十里春风不如你 发表于 2023-11-14 10:43:39

尽量不要拼这么多,稍微拆一下,也方便施工。3拼进配电箱都不好搞。而且,配电箱要做到多大啊

天道酬勤1 发表于 2023-11-14 15:49:37

这种情况直接问暖通把厂家样本要过来,大概率是多台机组的,线缆推荐截面都有,核下压降看要不要放大

ShadowShinyui 发表于 2023-11-14 16:03:42

本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-11-14 16:05 编辑

有问题啊正常700KW应该采用6kv或者10KV等中压更合理
还是提资把热功率和电功率看错了。
如果是380V还来700KW的设备消停就近设置变压器然后用母线。大电流双拼在实际操作就比较极限了。三拼四拼 拼起来很费劲而且系统风险很高。

jerknight 发表于 2023-11-14 17:31:11

890214 发表于 2023-11-14 10:17
谢谢。刚才问了厂家,共十台机组。这样,设两个配电柜,一个带五个机组。每个机组350KW .每个配电柜计算 ...
340米590A用双拼150不够。   150埋地最高的载流也才296 双拼还要算上系数 除非用铠装

890214 发表于 2023-11-14 17:52:10

jerknight 发表于 2023-11-14 17:31
340米590A用双拼150不够。   150埋地最高的载流也才296 双拼还要算上系数 除非用铠装

谢谢了。刚才让厂家去跟建设方讲明这么做的不合理之处,原来是一个变电所,这样做要增加一个箱变,建设还没有答复。不行的话,就两个机组用一路电源,140KW,用YJV22-0.6/1KV 150的电缆,地埋引来,算了一下,电压降5.99%,凑合吧。

890214 发表于 2023-11-14 17:55:59

x01oct 发表于 2023-11-14 08:08
车间没有中压电源么?

车间没有中压电源。

890214 发表于 2023-11-14 17:57:42

这回五路电源引来,一路带两个机组,各位看看怎么样?

890214 发表于 2023-11-14 17:59:09

电压降5.99%,,审图的话,能过关不?