不需设火警的建筑,消火栓泵是否需要值班室手动启泵?
请问:不需设火警的建筑,消火栓泵是否需要值班室手动启泵? 消火栓处的按钮直接启泵 重庆四川不需要设消火栓按钮 按规范,可以不用消火栓启泵,可以不用手动启泵。但现在设计还是很多做了消火栓启泵 我原来的设计:不设置消火栓按钮,但是好多现场反应无法启泵,后来还是加上了 lbxxlbdx 发表于 2023-11-13 10:57我原来的设计:不设置消火栓按钮,但是好多现场反应无法启泵,后来还是加上了
水上没有流量、压力开关? lbxxlbdx 发表于 2023-11-13 10:57
我原来的设计:不设置消火栓按钮,但是好多现场反应无法启泵,后来还是加上了
没有流量开关吗?没有压力开关吗? http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=30431&size=300x300&key=d2c729f424d33cb0&nocache=yes&type=fixnone
不需要,自动控制由流量开关、压力开关连锁,手动控制在消防水泵控制柜上。 个人认为不需要,有压力开关流量开关连锁启泵 轻云舟 发表于 2023-11-13 11:25
水上没有流量、压力开关?
有但是还是加上了消火栓按钮 该加加,有按钮还是好的吧。个人观点 本帖最后由 D800-1~8 于 2023-11-14 12:05 编辑
不需设火警,GB50116暂且搁置一边。
只需要看 设施通规、栓规GB50974
50974:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置
55036:消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示,消防水池应设置高低水位报警装置;
是不是可以理解为:有消防水池,就必须配建 消防值班室?
是不是55036更进一步:有了消防水池,就必须配建【消防控制室】,而不是随便的一个消防值班室??
这么看,楼主的是不是还是消控室。
是不是99.5%的项目都是消控室、不存在消防值班室了?
50974:11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:
1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;
2 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态;
3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。
值班室、消防值班室、消防控制室、消防控制中心,名词乱用就容易出事情