各位老师好,请问甲类车间的应急照明集中电源做在旁边的配电室可以吗?配电室不在这个车间内部。现在甲类车间做应急照明有几个难点:1.不能在建筑内做应急照明集中电源,应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内;甲类车间没这些位置。
2.应急照明配电箱似乎可以,规范是宜,宜设置于值班室、设备机房、配电间或电气竖井内。
3.做在相邻的别的建筑内,违反了消防支线不宜跨越防火分区。建规10.1.7 消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。
现在是施工方整个厂房都做错了,消防大队那意思是能不能在符合规范的前提下变更,不知道各位老师这么看,有什么解决办法没有。 帮顶,这确实是化工项目的一个问题,我这边都是设计成灯具自带电池的集中控制应急照明配电箱,施工方是做成什么样了舟兄? 糖豆粑粑 发表于 2023-11-10 08:03
帮顶,这确实是化工项目的一个问题,我这边都是设计成灯具自带电池的集中控制应急照明配电箱,施工方是做成 ...
做成集中电源的了,集中电源放在甲类车间内 在车间外墙做个电井是否可行?门外开。 xiuyou 发表于 2023-11-10 08:47
在车间外墙做个电井是否可行?门外开。
不行啊,爆炸分区进去了 放在配电间内可行,本身GB51309就没有要求集中电源每个防火分区设置 树欲静而风不止 发表于 2023-11-10 08:52
放在配电间内可行,本身GB51309就没有要求集中电源每个防火分区设置
感谢树总的回复,请问这个图片的出处是哪里,能否发一下,谢谢! 本帖最后由 树欲静而风不止 于 2023-11-10 09:19 编辑
轻云舟 发表于 2023-11-10 09:04
感谢树总的回复,请问这个图片的出处是哪里,能否发一下,谢谢!
就这个上面 树欲静而风不止 发表于 2023-11-10 09:18
就这个上面
好的,谢谢树总
借楼提个问题。
曾经有个类似项目,审图以GB55037的10.1.6条“防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置”作为依据,否定了上述做法。
意见中说“甲类厂房由于建筑性质原因,与其旁边建筑不在同一防火分区,集中电源供电线路不应穿越防火分区”
此意见是否合理 本帖最后由 轻云舟 于 2023-11-10 09:40 编辑
linggordon 发表于 2023-11-10 09:35
借楼提个问题。
曾经有个类似项目,审图以GB55037的10.1.6条“防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应 ...
专家太教条了,甲类车间上述设备的“所在防火分区的配电箱”根本就不在甲类车间内部,甲类车间的动力配电线路都是直接从别的配电室拉过来的。就是说甲类防火分区的配电箱,就不在本防火分区内! 轻云舟 发表于 2023-11-10 09:39
专家太教条了,甲类车间上述设备的“所在防火分区的配电箱”根本就不在甲类车间内部,甲类车间的动力配电 ...
其实不止工业建筑,像公建、办公楼等等,每层划为单独的防火分区,审图也是以防火通规的10.1.6条作为理由,否定电井中的集中电源跨层供电的做法。
建规10.1.7的描述是“宜”,所以之前审图提的不多,现在通规发布之后,用词改为“应”,提的就多起来了 linggordon 发表于 2023-11-10 09:46
其实不止工业建筑,像公建、办公楼等等,每层划为单独的防火分区,审图也是以防火通规的10.1.6条作为理由 ...
不做集中电源,做配电箱{:1_491:} linggordon 发表于 2023-11-10 09:35
借楼提个问题。
曾经有个类似项目,审图以GB55037的10.1.6条“防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应 ...
这条规定本来就是针对民建的 根本不适用于厂房的 结果GB55037一来,也不说明使用范围,就造成这样的后果了 xkh721218 发表于 2023-11-10 10:28
这条规定本来就是针对民建的 根本不适用于厂房的 结果GB55037一来,也不说明使用范围,就造成这样的后果 ...
也没问题啊,甲类车间的消防配电箱本来就在另一个建筑的配电室内{:1_491:}