请教各位大佬,遇到个项目,单体未设火灾报警,水专业做了消火栓泵和消防水池,一定要设置消控室吗 不需要的,硬线启泵可以引至有人值班的场所即可 7741607aaa 发表于 2023-11-9 11:01不需要的,硬线启泵可以引至有人值班的场所即可
哦哦,谢谢,那请问一下审图如果根据《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第5.3.1"消防水泵、防烟和排烟风机应采用联动/连锁控制方式,还应在消防控制室设置手动控制消防水泵启动装置。"作为必须做消控室的依据,应该怎么回复呢 xuhui 发表于 2023-11-9 11:19
哦哦,谢谢,那请问一下审图如果根据《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第5.3.1"消防水泵、防 ...
用火规4.3.1条文解释答复 7741607aaa 发表于 2023-11-9 11:01
不需要的,硬线启泵可以引至有人值班的场所即可
上述情况,还需硬线控制吗?应该没有吧。 本帖最后由 贾行家 于 2023-11-9 11:40 编辑
xuhui 发表于 2023-11-9 11:19
哦哦,谢谢,那请问一下审图如果根据《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第5.3.1"消防水泵、防 ...
5.3.1怎么能作为设置消控室的依据呢,这条的意思是有消控室你消防水泵要执行这条,没有就不用管了。消防泵出口压力开关+稳压系统流量开关连锁控制启泵就完事儿了。 xuhui 发表于 2023-11-9 11:19
哦哦,谢谢,那请问一下审图如果根据《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第5.3.1"消防水泵、防 ...
还应在消防控制室设置手动控制消防水泵启动装置,是在有消防控制室的时候执行。就像5.3.2条,不能理解为必须设置上级监控中心。5.3.3条不能理解为必须设置安防监控中心。 如果火灾报警系统按规范要求就不用设,何谈设置消控室? 有时候看到类似这种的审图意见,真会一口老血喷出来,怎么当的审图~~ 阉割版的联动控制器
手动控制盘 D800-1~8 发表于 2023-11-9 20:52
阉割版的联动控制器
手动控制盘
有这种产品吗,有的话确实可以设置一个{:1_491:} 节奏有点不对。
你们搞这么个阉割版的联动控制器,
那就是默认放这个阉割版的联动控制器的地方是消防控制室,
是不是以后还要有人24小时值班?
是不是还得满足GB50116火警系统其他要求?