双速风机的接线

本帖最后由 qiu!4455 于 2023-11-8 15:09 编辑

建筑电气2023.07期有一篇分析双速风机的接线的文章。根据高速风机功率/低速风机功率值,推出风机定子绕组的接线方式,继而确定主回路是三个接触器还是两个接触。比如当前述比值在1.9~3.5时,推出定子绕组接线为Y/Y,主回路为两个接触器。但实际中,遇到比如24/8.5的,接线为Y/YY或D/YY,主回路为三个接触器。请问各位大神,有类似经验吗?

小菜 发表于 2023-11-8 16:21:33

这篇文章跟以前的另一篇似乎很接近,24/8.5是两个接触器,可能楼主遇到了非标电动机

qiu!4455 发表于 2023-11-8 17:05:17

小菜 发表于 2023-11-8 16:21
这篇文章跟以前的另一篇似乎很接近,24/8.5是两个接触器,可能楼主遇到了非标电动机

和2018年04期的观点基本一致。

x01oct 发表于 2023-11-9 09:17:19

小菜 发表于 2023-11-8 16:21
这篇文章跟以前的另一篇似乎很接近,24/8.5是两个接触器,可能楼主遇到了非标电动机

很多篇,建筑电气09年第10期李天兵写过,智能建筑电气不知道哪期尤士刚写过。。。。

轻云舟 发表于 2023-11-9 10:19:12

请问双速风机的绕组是不是跟普通风机绕组不一样啊?我看它每一相的绕组是两段

qiu!4455 发表于 2023-11-9 10:25:00

各位看到过与论文总结不一样的实物或者厂家样本吗?