载流量确实应该按照最小的算啊。。这也没毛病。同时按照重要或非重要负荷决定是否严格对待,在缆规上规定 ...
载流量是没问题的,就是这管子,着实让人头疼! JDG不能说全是热镀锌,有的厂家是热镀锌的,有的冷镀的。不管怎么说jdg管至少是镀锌的,sc管是普通焊接铁管没有防腐的。 whitepigeon 发表于 2023-11-9 09:12
各种管的区别的问题从我入行开始就纠缠不清。
建议规范把管的定义先分清,再来规定什么时候用什么管。
这玩应在冶金行业规范有严格规定的。。、
电气这综合学科规范哪都是。
之前改个食品车间给我来一堆市监局要求。。。 JDG钢管壁厚是1.6+-0.15也就是1.45-1.75都是合格产品。(针对32直径以下)
这里就有个问题部分JDG钢管并不符合电气规范对钢管厚度要求,
现在就是非消防套管时候选取JDG标注厚度要求选择性无视公差影响,这类并不会导致较大事故。
但是消防情况防止有其他变量就还是选择完全满足电气要求的SC管
页:
1
[2]