轻云舟 发表于 2023-11-6 11:28:36

hblfst 发表于 2023-11-6 09:47
消防的动作信号看这个图

但是您看老图集是通过一个开关的闭合直接控制消防泵的启动,新图集是则是通过一个中间继电器,这两种都可以吗?

hblfst 发表于 2023-11-6 14:39:39

轻云舟 发表于 2023-11-6 11:28
但是您看老图集是通过一个开关的闭合直接控制消防泵的启动,新图集是则是通过一个中间继电器,这两种都可 ...

您是说这个机械强起功能吗?

轻云舟 发表于 2023-11-6 16:54:52

hblfst 发表于 2023-11-6 14:39
您是说这个机械强起功能吗?

是的是的(字数补丁)

hblfst 发表于 2023-11-7 08:10:50

轻云舟 发表于 2023-11-6 16:54
是的是的(字数补丁)

这个功能是一个“硬”功能,是怕万一控制回路故障导致消防泵起不来。{:1_491:}

zhutoupi1000 发表于 2023-11-7 08:52:59

{:1_428:}学习了

轻云舟 发表于 2023-11-7 09:28:33

hblfst 发表于 2023-11-7 08:10
这个功能是一个“硬”功能,是怕万一控制回路故障导致消防泵起不来。

这个功能是通过多线控制盘上的一个按钮直接启动还是总线盘通过一个24v继电器启动,还是二者都行呢?

hblfst 发表于 2023-11-7 10:10:13

轻云舟 发表于 2023-11-7 09:28
这个功能是通过多线控制盘上的一个按钮直接启动还是总线盘通过一个24v继电器启动,还是二者都行呢?

你说的这些信号可以通过,11#的图纸实现,但是这个机械强起不是这个意思。

hblfst 发表于 2023-11-7 10:19:28

轻云舟 发表于 2023-11-7 09:28
这个功能是通过多线控制盘上的一个按钮直接启动还是总线盘通过一个24v继电器启动,还是二者都行呢?

看看原来的讨论帖子。http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=124642&extra=&highlight=%CF%FB%B7%C0%B1%C3&page=1

轻云舟 发表于 2023-11-7 10:42:40

hblfst 发表于 2023-11-7 10:19
看看原来的讨论帖子。http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=124642&extra=&highlig ...

非常感谢!

qiu!4455 发表于 2023-11-7 18:00:30

hblfst 发表于 2023-11-6 09:41
这个应急起动是由哪里实现的?

我记得04版的这个应急指的是消控室手动硬线控制线,原来是用的220V。新版的改成了24V,所以此处实际上是多余。

hblfst 发表于 2023-11-8 08:20:59

qiu!4455 发表于 2023-11-7 18:00
我记得04版的这个应急指的是消控室手动硬线控制线,原来是用的220V。新版的改成了24V,所以此处实际上是 ...

如果是消防室手动硬线控制线看一下16D303-3第37的相关图纸,我感觉是16D303-3第38图纸中的消防应急控制标注的位置不太合适,是不是放到自动控制和备用控制中间更合适。
页: 1 [2]
查看完整版本: 关于消防泵星三角启动的疑问