宁静致远1981 发表于 2023-11-3 17:04:51

独立基础之间有埋深超过0.5米的梁内钢筋可以用作接地极吗?

独立基础之间有埋深超过0.5米的梁内钢筋可以用作接地极吗?

树欲静而风不止 发表于 2023-11-3 17:08:00

超过0.6可以用

宁静致远1981 发表于 2023-11-3 17:11:29

还需要考虑冻土深度吗?

宁静致远1981 发表于 2023-11-3 17:14:57

如果用扁钢连接的话,扁钢埋在土里是不是就要考虑冻土深度了呢?

树欲静而风不止 发表于 2023-11-3 17:15:32

宁静致远1981 发表于 2023-11-3 17:11
还需要考虑冻土深度吗?

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第11.8.5 接地极埋设深度不宜小于0.6m,并应敷设在当地冻土层以下

宁静致远1981 发表于 2023-11-3 17:19:33

这条应该是对敷设在土壤里的人工接地极说的吧

dqaq 发表于 2023-11-3 17:35:45

可以的。埋深浅,虽然散流效果不好,多少有一些,还可以作均衡电位用,主要靠独立基础钢筋作为垂直接地极散流。因相互连接的等电位作用,安全上也不存在问题。一般作人工接地极时,才按照埋深要求做。埋深数据也在不断变化,最大的有过1.2m,很长一段时间是0.8m,现在按0.6m考虑。不是行不行的问题,而是好不好的问题。

D800-1~8 发表于 2023-11-4 10:16:02

冻土1.5米2米深,该怎么处理

埋管 ,接地都是本本分分的在冻土层下吗,东北内蒙的进来说说呗

不代表 发表于 2023-11-6 09:02:38

我怎么记得一直是雷规0.5米啊,民规又加了0.1啊{:1_474:}

radomdeng 发表于 2023-11-6 09:03:56

宁静致远1981 发表于 2023-11-3 17:11
还需要考虑冻土深度吗?

需要再冻土下的。

宁静致远1981 发表于 2023-11-6 09:22:56

主要想讨论的是用基础钢筋做接地极时需不需要考虑冻土深度

宁静致远1981 发表于 2023-11-6 09:36:22

见过有用基础钢筋做接地极时不考虑冻土深度,只要深度超过0.5m的都用。
我也是因为被提过这点,所以无论用基础钢筋做接地极还是人工接地极我都注意冻土深度

azbe 发表于 2023-11-6 10:48:13

钢筋混凝土基础的钢筋,不管你图上是否把它用作接地极,事实上它就是接地极。
大家可以问问结构专业,基础中的钢筋都是连通的,满足防雷规范中的连通要求。

lylvice 发表于 2023-11-6 10:53:02

D800-1~8 发表于 2023-11-4 10:16
冻土1.5米2米深,该怎么处理

埋管 ,接地都是本本分分的在冻土层下吗,东北内蒙的进来说说呗

新疆大部分都跟着基础做,基础大部分都在冻土层以下。人工接地极也是冻土以下,一般冻土0.6-1.2都遇到过

夏洛克吃沙琪玛 发表于 2023-11-9 09:09:37

不代表 发表于 2023-11-6 09:02
我怎么记得一直是雷规0.5米啊,民规又加了0.1啊

防雷规范是0.5{:1_491:}