对于装修工程中吊顶净高大于0.8m区域要不要设置火灾自动报警系统呢?
请问:对于装修工程中吊顶净高大于0.8m区域要不要设置火灾自动报警系统呢?如何确定吊顶内是否有可燃物?对于B级阻燃的材料是否属于非可燃物呢? 参考参考 只要装修材质没有可燃的,电线电缆穿金属、金属槽盒,就认为不可燃 除了木质结构的老房子,其他项目基本都不需要,B2级是可燃材料,但是吊顶材料最低应该都是B1级。 目前,只要是你拿去装修送图审的,都可以认为是没有可燃物,除非你自己的电线是可燃的;我这边装饰专业的和我这么说的 看什么工程。一般的不用。洁净厂房要。目前很多高新厂房都有要求。(业主要求) 记得规范还是贯宣说可燃物不包括电缆,再说电缆穿钢管就行了。 我建议是怼上。多的这点探头钱无伤大雅,但是材料乱选是真的 ShadowShinyui 发表于 2023-11-6 10:32我建议是怼上。多的这点探头钱无伤大雅,但是材料乱选是真的
很多吊顶都是40-60人都上不去。按规范布置烟感后期根本没法维修维护,检测也是麻烦事, lylvice 发表于 2023-11-6 10:49
很多吊顶都是40-60人都上不去。按规范布置烟感后期根本没法维修维护,检测也是麻烦事,
这种密闭空间故障没那么频繁。
主要问题还是在采购,如果真的能按标准采购的确不需要加。
现在设计搞的就是啥都在防 不用设探头,从来不设。 想要规避责任就设置上,现在偷工减料太多,出了事你没设就是你的责任