890214 发表于 2023-11-1 09:03:12

500KW的空气能机组,需要系数如何确定?

请问:暖通专业提资,空气能机组500KW,具体几台机组不知道。选择电缆计算电流时,总进线的需要系数如何确定?

树欲静而风不止 发表于 2023-11-1 09:13:41

这种需要系数就别取了,你问问,应该还有最大功率{:1_491:}

L446231510 发表于 2023-11-1 09:30:15

树欲静而风不止 发表于 2023-11-1 09:13
这种需要系数就别取了,你问问,应该还有最大功率

有经验,说说你的故事{:1_491:}

ethan_fan 发表于 2023-11-1 10:55:43

额定功率,配电功率
配电功率经常是1.3~1.5倍额定功率
目前空调最让人迷惑的地方就是这个
节能节到哪儿去了

流浪者归来 发表于 2023-11-1 14:19:35

现在很多空调有个最大功率的。要是没厂家资料,系数1.1~1.2差不多了。

xinxirong 发表于 2023-11-3 09:43:13

ethan_fan 发表于 2023-11-1 10:55
额定功率,配电功率
配电功率经常是1.3~1.5倍额定功率
目前空调最让人迷惑的地方就是这个


节能就是让你加大电缆,减少线路损耗呀,别犯傻。

ShadowShinyui 发表于 2023-11-3 10:42:22

你应该问500KW是满载的么。。。。再不济母线干上去

ethan_fan 发表于 2023-11-3 14:52:55

xinxirong 发表于 2023-11-3 09:43
节能就是让你加大电缆,减少线路损耗呀,别犯傻。

你可能不清楚现在空调配电功率是什么意思~~
仅仅是减少线路损耗,那就扯淡了。
现目前国产空调厂家在打一个擦边球,举个例子,一台机组额定功率300kW,但配电功率可能会到400kW。
但其实大家应该意识到一个问题,配电功率就是生生造出来的词,目的就是COP。
机组的COP=制冷量/额定功率,这样按额定功率算出来的COP就比较高了,但实际用电量却是配电功率。
实际用电量的增加意味着电缆增大,变压器增大,初投资也会增大。
我这边有3个项目实际做个核算,选用国产空调省下来的钱,远没电气增加的投资高。

x01oct 发表于 2023-11-3 15:26:00

500*1.25,你看看要多少

wangguichao66 发表于 2023-11-3 15:46:26

ethan_fan 发表于 2023-11-3 14:52
你可能不清楚现在空调配电功率是什么意思~~
仅仅是减少线路损耗,那就扯淡了。
现目前国产空调厂家在打 ...

刚才专门就机组的COP、额定功率的问题请教了一下暖通专业审查师,
机组的额定功率是对应于额定工况的,
额定工况在暖通规范里有定义,
不至于像您说的厂家为了COP数据好看,随意标个额定功率的问题。
至于机组的配电,电气需要按照厂家给出的最大功率配电,这个情况一直都有吧。

另外,机组的节能和配电预留功率大不矛盾,
机组的工作工况是动态变化的,
节能体现在同等情况下节能的机组总用电更少。

ethan_fan 发表于 2023-11-3 15:54:20

wangguichao66 发表于 2023-11-3 15:46
刚才专门就机组的COP、额定功率的问题请教了一下暖通专业审查师,
机组的额定功率是对应于额定工况的,
...

你可以找个美的或格力的空调样本看看,最好问下他们的技术
我这是实际项目多次遇到的情况

齐格斐 发表于 2023-11-3 16:19:18

单台设备算电缆是不考虑需要系数的。

wangguichao66 发表于 2023-11-3 21:59:45

本帖最后由 wangguichao66 于 2023-11-4 11:52 编辑

ethan_fan 发表于 2023-11-3 15:54
你可以找个美的或格力的空调样本看看,最好问下他们的技术
我这是实际项目多次遇到的情况
没事网上搜了一下COP虚标的问题,
按照大多数网友的说法,是制冷量虚标的比较多(当然检测机构也扮演了不光彩的角色),
不过这个和额定功率、最大功率(有的样本标注的是额定工况工作电流和最大工况工作电流)这些关系不大,
最大功率或者最大工况工作电流并非是为了COP数据好看才搞出来的。

页: [1]
查看完整版本: 500KW的空气能机组,需要系数如何确定?