zhaobin 发表于 2023-10-31 09:16:48

建筑防火通用规范10.1.9对于单多层住宅应急照明灯具如何实施

建筑防火通用规范10.1.9条,民用建筑要做疏散照明灯具,是不是单多层的住宅小于27米也要做疏散照明,而不做疏散指示灯具呢

liuchong_5hao 发表于 2023-10-31 09:28:19

对,楼梯间和安全出口处需要设置。

zhaobin 发表于 2023-10-31 09:41:24

liuchong_5hao 发表于 2023-10-31 09:28
对,楼梯间和安全出口处需要设置。

好的,谢谢

lylvice 发表于 2023-10-31 10:03:06

逻辑上这个是三级负荷,直接做带蓄电池的灯具也能满足要求不知道,专家认可不

树欲静而风不止 发表于 2023-10-31 14:37:11

lylvice 发表于 2023-10-31 10:03
逻辑上这个是三级负荷,直接做带蓄电池的灯具也能满足要求不知道,专家认可不

按照GB51309要求,装几个220V的猫眼灯就行

azbe 发表于 2023-10-31 15:32:32

规范没有说不做,那就要做。

我们把规范当圣经,每个标点符号都要反复理解。但规范的编写,并不是我们想象的那样严谨。有专家自身因素,也有其他因素。
《建筑与市政工程防水通用规范》4月开始执行,10月重启修订。其中原因让人震惊。

百家钱 发表于 2023-10-31 15:40:44

azbe 发表于 2023-10-31 15:32
规范没有说不做,那就要做。

我们把规范当圣经,每个标点符号都要反复理解。但规范的编写,并不是我们想 ...

被多名厂家联合举报{:1_491:}

lylvice 发表于 2023-10-31 16:41:23

azbe 发表于 2023-10-31 15:32
规范没有说不做,那就要做。

我们把规范当圣经,每个标点符号都要反复理解。但规范的编写,并不是我们想 ...

我理解的规范是没有说不可以做。就是可做可不做

qiu!4455 发表于 2023-10-31 18:32:46

zhaobin 发表于 2023-10-31 09:41
好的,谢谢

按规范设疏散照明,不需要设指示

qiu!4455 发表于 2023-10-31 18:34:02

azbe 发表于 2023-10-31 15:32
规范没有说不做,那就要做。

我们把规范当圣经,每个标点符号都要反复理解。但规范的编写,并不是我们想 ...

哈哈,都是凡人......

流浪者归来 发表于 2023-10-31 19:22:01

有必要重思我们的规范编写了。有些东西只有他们知道他们想说什么。

lanxia_008 发表于 2023-11-1 12:18:36

3F的别墅户内楼梯间要不要设疏散照明灯

lylvice 发表于 2023-11-1 12:23:56

lanxia_008 发表于 2023-11-1 12:18
3F的别墅户内楼梯间要不要设疏散照明灯

不需要,非公共楼梯做的意义是什么

lanxia_008 发表于 2023-11-1 12:37:25

lylvice 发表于 2023-11-1 12:23
不需要,非公共楼梯做的意义是什么

我也觉得没必要,但是没有依据

L446231510 发表于 2023-11-1 13:54:41

lanxia_008 发表于 2023-11-1 12:37
我也觉得没必要,但是没有依据

需要做的依据很明确