柴发机房储油间的问题
机房里面有多个柴发时,是否可以通过设置1对1储油间解决。 貌似不能超过两个储油间,每个不大于1m3 单个储油间总存储量不大于1立方,储油间数量没有规定 本帖最后由 gucheng 于 2023-10-31 11:21 编辑我记得现在有卡脖子的补丁
不能一个机组对应2个储油间
谁能找到原文 D800-1~8 发表于 2023-10-31 12:30
我记得现在有卡脖子的补丁
不能一个机组对应2个储油间
谁能找到原文
可以两个,见GB51348-2019第6.1.10条条文说明。 D800-1~8 发表于 2023-10-31 12:30
我记得现在有卡脖子的补丁
不能一个机组对应2个储油间
谁能找到原文
应该是不能一个储油间对两个机组吧 https://mp.weixin.qq.com/s/zIVCB7r5MzRl0WYqNoLvbg
{:1_452:} GB51348的条文说应设置储油间就是扯蛋,设置储油间变成了硬性规定!防火规范都是说当设置储油间时应怎么样怎么样。另外现在的中小型柴油发电机基本不需要设置储油间,带底壳油箱,设备成套的,难不成拆下来放你储油间!?