xuxizhong 发表于 2023-10-30 22:33:30

大佬们,是不是电动机保护,25A及以上就要采用塑壳断路器?

忘记原因了,谁能解答下。

xuxizhong 发表于 2023-10-31 07:59:39

有大佬知道吗?

树欲静而风不止 发表于 2023-10-31 14:53:50

没有这个要求,D曲线,短路容量满足安装处要求,就可以用

qiu!4455 发表于 2023-10-31 17:08:02

较大容量的电动机一般采用塑壳,多大的没有界定。

990571262 发表于 2023-10-31 17:37:07

按14048.2生产的微断就能保护电动机

990571262 发表于 2023-10-31 17:38:36

一般的50A以上,能用微断

yytramp 发表于 2023-11-1 10:19:28

D曲线的微断就可以用

x01oct 发表于 2023-11-1 10:27:54

没有此要求

x01oct 发表于 2023-11-1 10:29:30

990571262 发表于 2023-10-31 17:37
按14048.2生产的微断就能保护电动机

按14048.2生产的微断不能单独保护电动机,单独保护的话,需要14048.4,比如前几天论坛里说的K曲线的,就是满足14048.4的。