cherish672 发表于 2023-10-30 09:58:34

变配电室门高

如题,民标上是以最大可拆卸件为标准来说的,可最大可拆卸件的尺寸如何确定呢?厂家吗?设计阶段没有厂家接入呢,如何确定?各位是如何考虑变电配室的门高度的呢?

lylvice 发表于 2023-10-30 10:19:30

以变压器尺寸加大10-30cm做门的尺寸,一般最大件就是变压器

树欲静而风不止 发表于 2023-10-30 10:39:17

我们一般按这个:地上的变配电房要求门宽2.1米,门高2.7米
位于地下的变配电房要求门宽1.8米,门高2.4米

cherish672 发表于 2023-10-30 14:10:54

树欲静而风不止 发表于 2023-10-30 10:39
我们一般按这个:地上的变配电房要求门宽2.1米,门高2.7米
位于地下的变配电房要求门宽1.8米,门高2.4米

地上和地下区别是什么呢,都是变压器和高低压柜,为何门的尺寸还区别对待?

cherish672 发表于 2023-10-30 14:12:00

lylvice 发表于 2023-10-30 10:19
以变压器尺寸加大10-30cm做门的尺寸,一般最大件就是变压器

高压柜高度2300,比很多变压器都高了

树欲静而风不止 发表于 2023-10-30 14:32:35

cherish672 发表于 2023-10-30 14:10
地上和地下区别是什么呢,都是变压器和高低压柜,为何门的尺寸还区别对待?

地上一般是供电部门的,地下室一般是我们设计的,这是当地的规定

cherish672 发表于 2023-10-30 15:30:34

树欲静而风不止 发表于 2023-10-30 14:32
地上一般是供电部门的,地下室一般是我们设计的,这是当地的规定

像类似这种文件去哪里下载呢?

x01oct 发表于 2023-10-30 16:58:06

北京要求1827,由于18宽实际包含了门框,也有个别项目改成了2027的门

ShadowShinyui 发表于 2023-10-30 17:16:22

直接全尺寸变压器外箱+30提资管它那些干啥。真要拆件出问题又不是建筑进去