回复:为什么防排烟风机只做短路保护
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-10-28 23:37:56</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-10-27 22:59:01</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>
<P><FONT size=2></FONT></P><BR>分的 更清楚不好吗?双速风机全不要过载保护?<BR></DIV></DIV>
<P><BR>除了4、6楼之外 有灌水的 有答非所问的</P>
<P>没看到谁想分得更清楚<BR></P></DIV>
<P><BR>你还漏说了一个:11楼,评判严谨的。</P><BR>
<P><BR><BR>对了,无限,你能分清楚的话,不妨教教大家?</P>
<P>你可是有这个责任的哦。</P>
回复:为什么防排烟风机只做短路保护
我在11楼已经回答了回复:为什么防排烟风机只做短路保护
<P>这个问题一直在争论,但规范始终没有修订,也就没给出具体解释。(针对消防和事故排风)</P><P>对于设备而言,有备用的个人认为过载自动切换备用设备是可行的,设备A,备用B,</P>
<P>A过载,投入B,但B设备控制回路不设过载保护,当然A.B回路主断路器是取消了过载保护的。</P>
<P>对于单台设备按照规范执行:断路器取消过载保护,热继电器动作于信号!</P>
回复:为什么防排烟风机只做短路保护
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-10-29 1:01:13</I>)的发言<BR>我在11楼已经回答了</DIV><BR>那是规范条文,也不谈谈你自家的想法?<BR>回复:为什么防排烟风机只做短路保护
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-10-29 10:42:31</I>)的发言<BR><P>这个问题一直在争论,但规范始终没有修订,也就没给出具体解释。(针对消防和事故排风)</P>
<P>对于设备而言,有备用的个人认为过载自动切换备用设备是可行的,设备A,备用B,</P>
<P>A过载,投入B,但B设备控制回路不设过载保护,当然A.B回路主断路器是取消了过载保护的。</P>
<P>对于单台设备按照规范执行:断路器取消过载保护,热继电器动作于信号!</P><BR></DIV><BR>WO斑的说法中规中矩,似乎是图集的解释。<BR>
回复:为什么防排烟风机只做短路保护
<P>wo斑说的很有道理,图籍上面也是有错误的。</P>回复:为什么防排烟风机只做短路保护
<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2007-10-29 12:32:10</I>)的发言<BR><P>wo斑说的很有道理,图籍上面也是有错误的。</P></DIV><BR><BR>不会吧?图集相关内容有错?还是图集别处有错?
回复:为什么防排烟风机只做短路保护
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-29 12:22:44</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-10-29 1:01:13</I>)的发言<BR>我在11楼已经回答了</DIV><BR>那是规范条文,也不谈谈你自家的想法?<BR></DIV><BR><BR>很明确的问题 有什么想法? 执行规范!
回复:为什么防排烟风机只做短路保护
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-10-29 23:40:20</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-29 12:22:44</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-10-29 1:01:13</I>)的发言<BR>我在11楼已经回答了</DIV><BR>那是规范条文,也不谈谈你自家的想法?<BR></DIV><BR><BR>很明确的问题 有什么想法? 执行规范!</DIV><BR>对了,没有哪条规范明确说了:防排烟风机只做短路保护吧?<BR><BR>
回复:为什么防排烟风机只做短路保护
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-30 0:02:25</I>)的发言<BR><BR>对了,没有哪条规范明确说了:防排烟风机只做短路保护吧?<BR><BR></DIV><BR><BR>有关电动机的保护 你可以查阅<FONT size=2>GB50055-93</FONT>回复:为什么防排烟风机只做短路保护
<P>规范大家都会去看的,看了规范,各人有各自的理解,我那意思不就是大家看了规范以后在这里聊聊自己的理解和看法嘛。</P><P>一个人看规范,多闷啊。</P>
回复:为什么防排烟风机只做短路保护
<P>规范有值得商榷的 有疑义的 有理解不同的 都可以讨论</P><P>但是这几条对电动机的保护 我没有什么特殊的理解 所以对你的问题 我只能告诉你去看规范</P>
<P>即使我回答你 也只是把规范复制粘贴一下</P>
<P>如果你有不同的理解 倒是可以说出来讨论一下</P>
回复:为什么防排烟风机只做短路保护
<P>风机按照其功能,分成以下几种情况:</P><P>1、火灾时专用的风机;</P>
<P>2、双速风机,平时与灾时风机功率不同,平时排风,灾时防烟;</P>
<P>3、双用风机,平时与灾时风机功率一样,平时定时开启排风,灾时强制开启排烟。</P>
<P>就这三种情况,请教,如何执行该条规范?</P>
页:
1
[2]