防火卷帘门的火灾自动报警的联动控制
本帖最后由 113120 于 2023-10-27 18:14 编辑请问:防火卷帘门的火灾自动报警的联动控制是怎么设置的?
1.卷帘门控制箱是就近接入所在防火分区内的报警总线中,还是直接引到消防控制室呢(如接到消控室接入控制室的什么设备呢?)?
2.联动防火卷帘门的感温和感烟是直接接入卷帘门控制箱吗?
3.下图那个图是正确的呢?
图一:
图二:
图三:
图四:
啥??? GB50116第4.6节写的很清楚。 你还有这么多想法? 按规范,不复杂,好理解的。 看图集 04X501-1 /P57 看上去哪个都不太对 500164.6.5 别理解的太复杂 7#说的对,几张图没有一个接法是对的。
建议看看防火卷帘控制箱的说明,
搞清楚火灾探测器接入总线的控制方式和火灾探测器直接接入防火卷帘控制器控制方式的区别。 你这个温感都没有设置对 见到的两种 1.可以先问下建筑这里是否是疏散通道,需不需要两步降;2.找找图集或者厂家样本参考一下。 不代表 发表于 2023-11-3 09:42
见到的两种
我一般按照你这个第一种设计 mofei0312 发表于 2023-11-10 12:53
1.可以先问下建筑这里是否是疏散通道,需不需要两步降;2.找找图集或者厂家样本参考一下。
这个问题今天碰巧看到陕西省的一个施工图审查问题解答文件,其中有说明疏散通道上设置防火卷帘情况在2018版防火规范6.4.10条文说明中明确已不存在这种情况,火灾报警规范提到的这种情况只是在旧版高层建筑防火规范里面出现配合火灾报警规范存在,旧版防火规范已经更新火灾报警规范没做相应修订。所以无疏散通道上设置防火卷帘的可能性,只执行防火分隔的联动控制要求即可
页:
[1]