1、现在的消防验收都是住建部门的事情。
2、“因为暖通只考虑一个分区着火不考虑火灾扩散”,
题主说的情况也没啥不对,一个防火分区也可能存在AB两个防烟分区。 珠海偶遇001 发表于 2023-10-30 22:47
问题1:暖通专业一个排烟风机管两个排烟分区,要求排烟分区A的排烟口动作后联动开启排烟风机,280°排烟防 ...
基本有理有据,略提个人理解。从GB50116而言,可以联动启动,未见联动停机。只是后来有些地方规定,排烟风机入口处的排烟防火阀熔断时,可以联动关闭补风机。联动关闭排烟风机的还没见到(有可能是见识少) 本帖最后由 qiu!4455 于 2023-11-2 10:47 编辑
实现楼主的要求的办法:在图集二次原理图稍作改动,A区支管的排烟口的常开和排烟防火阀的常闭串接,B区的同样接线,然后A、B区的并联,代替图集的排烟防火阀后,再串接风机入口处的排烟防火阀的常闭。 2023西南建筑电气年会专家PPT
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=126680&fromuid=749
(出处: 建筑电气论坛-Building Electricity)
大家可以看看这个,西南院徐总的解决方案。 本帖最后由 珠海偶遇001 于 2023-11-2 10:29 编辑
wangguichao66 发表于 2023-11-1 08:59
1、关键问题是16D303-2图集二次回路只有消防联动启动、没有消防联动关机功能,也就是说“280℃排烟防火阀 ...
确实没有,补充一组中间继电器 azbe 发表于 2023-11-1 17:23
2023西南建筑电气年会专家PPT
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=126680&fromuid ...
整理的很系统,但只代表一家或者一个地区之言而已。正因为规范编制的不严谨,造成审图、设计无所适从。 qiu!4455 发表于 2023-11-2 10:42
整理的很系统,但只代表一家或者一个地区之言而已。正因为规范编制的不严谨,造成审图、设计无所适从。
不严谨的地方,是对于连锁的理解。
另一方面,规范对风机控制提出了新的要求。就是在所有排烟分区的防火阀都关闭后,需要停止风机。风机停止后,若出现其它分区需要排烟,则需要重新启动风机。
新的控制要求,需要修改原来的二次线路。 wangguichao66 发表于 2023-11-1 11:21
13#14#楼个别地方表述好像不大严谨:
1、现在的消防验收都是住建部门的事情。
2、“因为暖通只考虑一个分 ...
万一烟气扩散那不是gg这样是不是不太对,跟设计初衷相违背
页:
1
[2]