糖豆粑粑 发表于 2023-10-26 21:12:03

请教 两排低压出线柜之间的母线槽用4P还是5P的(不是联络,是同一段母线两排柜)

请教 两排低压出线柜之间的母线槽用4P还是5P的(不是联络,是同一段母线两排柜),搜之前的帖子 看有的厂家是将4P母线槽的外壳作保护PE用。

糖豆粑粑 发表于 2023-10-26 21:22:42

补充:是TN-S系统,干式变压器低压侧出线至低压进线柜我能确定是用4P

糖豆粑粑 发表于 2023-10-26 22:28:30

查了一下西门子和施耐德的产品,是有外壳作PE的产品(PE=50%相线)。下图为西门子的

DDou 发表于 2023-10-27 11:21:02

糖豆粑粑 发表于 2023-10-26 21:22
补充:是TN-S系统,干式变压器低压侧出线至低压进线柜我能确定是用4P

也可以用3P吧

qiu!4455 发表于 2023-10-27 14:59:22

都可以,用4芯更经济。

糖豆粑粑 发表于 2023-10-27 15:17:51

感谢各位回复{:1_452:} 问了好几家 都说是可以4P外壳做PE用

风倾倾 发表于 2023-10-28 12:33:52

一点接地上出线的话我觉得用5P好点

风倾倾 发表于 2023-10-30 22:34:07

风倾倾 发表于 2023-10-28 12:33
一点接地上出线的话我觉得用5P好点

{:1_491:}看错了说的不是联络

晓风残月88 发表于 2024-4-17 16:26:43

母线槽外壳是铝合金材质,建议用"4P+外壳做PE"的密集型母线槽。如果是空气绝缘母线槽,建议用"3ph+N+PE"导体型式。